Aquecedores de rodapé elétricos listados que permitem a instalação abaixo das saídas

3

Existem aquecedores elétricos de rodapé listados no UL que fazem permitem a instalação abaixo das saídas? O FPN em 210.52:

Informational Note: Listed baseboard heaters include instructions that may not permit their installation below receptacle outlets.

usa a palavra 'may', o que me faz pensar se alguns aquecedores baseboard podem legitimamente ser instalados sob um receptáculo e outros não podem, sem violar a listagem, ou se o texto do FPN não é strong o suficiente e poderia fazer a revisão para o próximo Ciclo de código?

    
por ThreePhaseEel 22.01.2015 / 01:24

1 resposta

A resposta curta é sim, alguns podem estar OK ... os FPNs são separados do código real; eles não são aplicáveis. No entanto, se as instruções de instalação proibirem a instalação abaixo de um receptáculo, você será considerado em violação. Eu ficaria surpreso se algum desses tipos de aquecedores permitisse ...

Você sempre pode obter um dos estes.

    
21.05.2015 / 18:28