Como posso adicionar um disjuntor GFCI em dois circuitos com um neutro compartilhado sem religação? [duplicado]

4

Eu tenho um pool para proteger corretamente. Há um fio de 12/3: o vermelho serve os receptáculos na parte inferior das luzes do poste e o preto serve as luzes do poste. Agora eles estão em dois disjuntores separados. Eu ia colocar um pólo único GFCI na linha receptáculo, mas sei que não posso compartilhar o neutro.

vejo três opções:

  1. Posso colocar o vermelho e o preto no mesmo poste? Eu acho que é contra o código, mas funcionaria? Eu não preciso dos 20A para luzes e saídas.

  2. A opção de pólo duplo com o solo único está correta?

  3. Ligue a primeira tomada da série com um GFCI .... mas não tenho certeza de que funciona porque as luzes de postes depois compartilham o mesmo ponto morto.

Eu não estou puxando fio novo ... É subterrâneo.

    
por RJH 05.08.2012 / 23:24

1 resposta

Se você está perguntando se você pode tocar duas vezes no disjuntor no painel (# 1), a resposta é não.

Disjuntor GFCI

Meu primeiro pensamento nessa situação seria usar um disjuntor GFCI de dois pólos de 20 A.

Estes tendem a ser bastante caros, mas protegem ambas as pernas do seu circuito.

Receptáculo Single GFCI

A próxima opção seria instalar um único receptáculo GFCI para proteger todos os receptáculos downstream e deixar as luzes desprotegidas. Embora você tenha que verificar seus códigos locais para saber se as luzes precisam ser protegidas.

Lembre-se de que você terá que classificar o neutro antes do receptáculo da GFCI para que isso funcione.

Dois receptáculos GFCI

A outra opção é instalar um receptáculo GFCI para proteger os receptáculos downstream e, em seguida, instalar outro receptáculo GFCI para proteger as luzes.

Mais uma vez, você terá que trancar o neutro antes do primeiro receptáculo da GFCI. Isto também tem a desvantagem de ter um receptáculo no circuito de luz, o que pode levar a sobrecarga do circuito e ficar em pé no escuro por causa disso. No entanto, ele garante que ambas as pernas do circuito estejam protegidas. Você pode instalar o receptáculo GFCI que protege as luzes em um local inconveniente (mantendo-o acessível para reinicializações / testes), para limitar a tentação de usá-lo.

Lembre-se de verificar todos os códigos e regulamentos locais antes de fazer qualquer trabalho, e nunca tenha medo de ligar para um eletricista se não se sentir à vontade durante a instalação.

    
06.08.2012 / 14:40