Pode-se usar um cabo de extensão resistente para um aquecedor de ambientes para que um recipiente derreta?

1

Eu tenho uma tomada que queimou muito mal - é em um circuito de 20 amperes recentemente executado. Eu tinha um aquecedor ligado a um cabo de extensão pesado que saía dessa tomada. Pelo que li parece, como isto é frequentemente causado por fiação solta, mas eu não acredito que é o caso aqui. Reduzi a fiação rígida a um ponto em que o fio está limpo e livre de qualquer queimadura e quero substituir a tomada, mas estou realmente preocupado com o que pode ter causado o problema em primeiro lugar. Eu sinto que a tomada pode ter sido apenas sobrecarregada, é provável?

    
por NanaC 02.06.2018 / 21:58

1 resposta

Dos comentários, você parecia ter apenas um receptáculo defeituoso. Não compre o pacote de empreiteiro 2 por 0,99 centavos. Compre um bom receptáculo de 20A por alguns dólares e coloque tudo de volta. 12 ga fio irá lidar com 15 amps que é tudo que um aquecedor de espaço deve puxar. Acione-a e monitore-a um pouco. Se alguma coisa é questionável, eu começaria a olhar para o aquecedor em si, mas, novamente, seu disjuntor deve tropeçar antes que algo saia do controle.

    
02.06.2018 / 23:57