Um circuito conectado a dois disjuntores é seguro?

4

Nós refizemos nossos banheiros e recebemos um eletricista e instalamos uma nova fiação para tomadas, aquecedor / ventilador / luzes e piso aquecido. Ele teve que substituir o painel elétrico, porque a casa é mais antiga (1956) e não tinha espaço suficiente para realizar a tarefa. Então ele instalou um novo painel elétrico. Tudo estava bem por um tempo.

Em seguida, as luzes começaram a piscar e dispositivos eletrônicos começaram a aparecer e desligar.

Em seguida, a metade da casa começou a perder energia. Nenhum disjuntor foi desarmado.

Ligamos para o eletricista e ele disse que a perda de energia provavelmente vinha do pólo e ligou para a companhia elétrica para verificar a linha.

A empresa de energia saiu, verificou a fila e determinou que é algo em minha casa que está causando a interrupção.

Desde então, a energia foi desligada por até 24 horas por vez. Luzes piscando sinalizam a interrupção. Agora sendo uma casa antiga, eles têm a maioria das luzes ao longo de uma linha. Luz da sala de jantar, luz do ventilador de cozinha e várias saídas no nosso quarto estão na mesma linha (é uma fazenda) em um lado da casa, o outro lado tem vários equipamentos e tomadas também. Fui até o painel elétrico (nada de surpresa) para ver qual disjuntor estava causando o problema. Subiu e desceu ambos os lados do painel, mas nenhuma vez as luzes ou tomadas se apagaram. Finalmente eu desliguei um lado do painel (esquerda) e então comecei a ligar os disjuntores um de cada vez e descobri 2 disjuntores separados 6 um abaixo do outro combinados, desligue a energia para as luzes e saídas ao longo desta linha.

Agora, com a velha caixa, sem problemas, a eletricidade não tremeluziu, nem a metade da casa perdeu energia.

Pergunta: o que o eletricista fez e é seguro estar em dois disjuntores como esse até que ele possa sair e analisar o problema?

Obrigado

    
por JDale 22.04.2016 / 15:21

3 respostas

O eletricista substituiu o painel de Serviço apenas, ou (s) ele também trabalhou em outras coisas, como adicionar caixas de junção e executar novos conduítes? O problema de 2 disjuntores (vamos chamar # 1 e # 7 conectados ao mesmo circuito (luzes, neste caso) pode não estar no painel de serviço, mas pode ser que ele tenha conectado por engano fio de # 7 ao circuito de luz existente que já tinha sido conectado ao # 1 antes disso, na nova caixa de junção.Você precisa rastrear onde o circuito de iluminação antigo conectado aos fios # 1 e # 7.

    
22.04.2016 / 20:51

Não há maneira válida de dois disjuntores controlarem o mesmo circuito. Seja por acidente (como sugerido acima, grampo mal posicionado) ou descuido (criando uma emenda direta entre fios quentes pertencentes a dois circuitos diferentes), há um curto entre a saída do disjuntor # 1 e o disjuntor # 7.

Isso é ruim, porque, mesmo que isso tenha sido feito através de supervisão e isolamento não foi perfurado, dois disjuntores combinados provavelmente têm uma classificação de corrente maior do que a fiação em cada circuito. Por exemplo, se cada disjuntor for 15A, ele desarmará se você tentar extrair 15A de seu circuito, antes de sobrecarregar o fio. Se você tem dois disjuntores 15A em paralelo, isso efetivamente se torna um disjuntor de 30A, que não desarma facilmente e sobrecarregar o circuito resultaria em fiação derretida dentro da parede (você pode imaginar o resultado).

Para se proteger até que o problema seja resolvido adequadamente, sugiro manter um dos separadores permanentemente "desligado".

O fato de que suas luzes se apagam aleatoriamente sem que nenhum disjuntor tenha sido acionado sugere que há um fio solto em algum lugar no circuito que alimenta essas luzes. Isso pode ou não estar relacionado ao problema dos disjuntores paralelos.

O conjunto de luzes e saídas que saem aleatoriamente corresponde exatamente ao conjunto de luzes e tomadas controladas por dois disjuntores paralelos?

    
22.04.2016 / 21:11

Permitido? Inspecionado?

Normalmente, um painel de substituição envolveria levar toda a estrutura ao código atual. Para uma remodelação, a reutilização da fiação de 1956 não passaria pela inspeção.

Do diálogo há algumas anotações:

  1. Muitos dispositivos em um único circuito.
  2. Parece que a fiação existente foi reutilizada. Pode ficar bem, talvez não.
  3. Existe uma falha de arco em algum lugar.
  4. Existe uma falha ou curto entre dois disjuntores.
  5. Possível questão neutra no polo ou no novo painel.
26.04.2016 / 20:33