As vigas 2x4 são legais em Connecticut? Corridas de 13 pés

0

então eu comprei uma casa REO e prestes a refazer o telhado acima da garagem.
Percebi que preciso substituir algumas vigas.
No entanto - eu estou vendo que a viga é 2x4 ...

Esse código é legal?

p.s. por 13 pés - Eu também conto o comprimento que se projeta para o exterior da parede.

    
por Dannyboy 04.10.2015 / 17:30

1 resposta

Certamente não pelos padrões atuais de construção. Eu não estou familiarizado com o fator de carga de neve que é usado em Connecticut, mas se é o 40 PSF que eu suspeito que você precisaria de 2x6s, possivelmente 2x8s. Note que a medição de amplitude vai do pico do telhado até a parede paralela ao chão, não ao longo da inclinação do telhado, então eu não posso lhe dar uma resposta exata sem uma melhor medição.

Nota: A preocupação mais imediata é que não parece que haja qualquer rafter ou colarinho visível na foto que você postou. A menos que a cumeeira seja estrutural (isto é, um feixe dimensionado para um tecto catedrático do tamanho da garagem e colocado na fundação), o telhado terá uma strong tendência para fazer panquecas e colocar o impulso para fora no topo das paredes.

Você pode resolver os dois problemas instalando laços de rafting e colarinho e, em seguida, adicionando meros a partir da metade do piso. Basicamente o que você estaria fazendo é converter o enquadramento do telhado existente em treliças. Dito isto, provavelmente seria muito mais fácil (e provavelmente mais barato se a plataforma do telhado também precisar ser substituída) para reformular a estrutura.

    
04.10.2015 / 18:08