Novo termostato Ecobee3 para caldeira Old Galaxy GG-75 - Precisa de arame comum

3

Eu gostaria de substituir meu antigo termostato por um novo termostato Ecobee3. Sistema HVAC é uma caldeira Slantfin Galaxy GG75 - zona única. (Sem ar condicionado.)

A configuração atual tem apenas um vermelho e um branco conectados do termostato à caldeira. (Ver foto). Existem fios não utilizados do termostato para a caldeira.

A conexão no termostato é para terminais "T" e "TV" (embora não identificados).

Preciso de ajuda para descobrir como conectar o fio comum e onde ...

O fabricante do termostato sugeriu tudo, desde a impossibilidade de obter outro transformador, para obter um relé de funcionamento / isolamento ... Sem consistência na melhor solução. Ajude Por Favor.

    
por Andrew MacPherson 10.12.2015 / 19:27

1 resposta

Da foto, estou supondo que o transformador é o dispositivo preto sob a caixa de junção. Parece amarelo e roxo saindo disso, você está se conectando ao amarelo, então o roxo seria o comum. Para ter certeza, você gostaria de conectar um multímetro e verificar as tensões no terra. Também seria útil encontrar o diagrama de fiação da sua caldeira para ter certeza de que você está interpretando esses fios corretamente.

Supondo que o roxo é comum, você deve passar o fio para ele, de preferência através do bloco de fiação onde os outros fios do termostato estão conectados à esquerda. Não há problema em conectar o comum a vários lugares.

    
10.12.2015 / 20:14