Um disjuntor de pólo único (normal / regular) pode ser usado em locais designados para tandem?

2

Eu comprei recentemente uma casa que falhou na inspeção por causa de alguns disjuntores superdimensionados. É claro que pedi ao vendedor para consertar o disjuntor antes de finalizar a compra, mas acho que é importante para mim entender algumas noções básicas do meu disjuntor. Principalmente em torno de disjuntores de 15 amp e 20 amp e seus requisitos de cabeamento corretos. E também pólo duplo vs pólo único tandem vs pólo único "normal / regular".

Até agora, isso é o que eu juntei de todas as leituras que fiz:

  • Um circuito de 20 ampères requer cabeamento de calibre 12 e pode suportar uma tomada de 20 amp ou tomada de 15 amp (desde que exista mais de uma tomada)
  • Um circuito de 15 A pode usar cabeamento de calibre 14 ou 12 e pode suportar apenas uma saída de 15 A
  • Um circuito de pólo duplo ocupa 2 pontos no disjuntor para um total de 240v. A amperagem pode variar dependendo do circuito específico que você colocar e o medidor de cabo necessário também será afetado
  • Um circuito tandem de polo único pode entrar em um disjuntor somente quando o disjuntor designa pontos para ele.
  • Um circuito de pólo único (normal / normal) pode ir em locais designados para eles

Perguntas

  • Um disjuntor de pólo único (normal / regular) pode ser usado em locais designados para tandem? Quase como compatível com versões anteriores; o disjuntor pode aceitar normal / regular ou tandem. Você normalmente usa normal / regular até precisar atualizar para o conjunto?
  • O que significa que o disjuntor foi superdimensionado?
  • Eu provavelmente fiquei frustrado por você chamar isso de circuito normal / regular, como é realmente chamado?
  • Existem outras regras gerais que eu deveria saber?

Por favor, corrija-me em qualquer coisa que eu ache que esteja correta, mas na verdade não estava correta. Além disso, eu sei que um dos meus circuitos na parte inferior está invertido, eu vou estar olhando para isso em breve.

    
por Scott 12.07.2018 / 17:23

2 respostas

Primeiro, confira minha resposta para "O que é um separador de material duplo?"

Em segundo lugar, aproveite um breve momento para se educar em painéis "regra de seis". Tenho quase certeza que você não tem um.

single pole vs tandem locations

Geralmente, os disjuntores comuns de 1 pólo podem ir a qualquer lugar no painel (exceto nos painéis da Regra de Seis na seção superior, porque isso poderia colocá-lo acima de seis).

Os separadores de material duplo podem só entrar em espaços projetados para materiais duplos . Um painel típico permitirá isso em 0, alguns ou todos os seus espaços - embora "todos" estejam se tornando raros. A rotulagem no painel dirá onde eles são permitidos. Os painéis mais recentes também têm "chaveamento", o que impossibilita o disjuntor errado, embora os mais antigos não o façam, e há sempre o wiseguy com um arquivo que derrota o chaveamento.

do you use single until you upgrade to tandem?

Tandem é um downgrade. O disjuntor terá um desempenho mais fraco e um carregamento alto em um lado tornará o outro lado mais suscetível a desarmes. Muito pior, os materiais duplos não estão disponíveis em todos os AFCI ou GFCI, e praticamente todos os circuitos residenciais hoje exigem aqueles. Além do mais, a remodelação deve ser para novos códigos e isso requer mais circuitos.

O material duplo é a marca de um construtor barato que decidiu economizar US $ 30 comprando um painel de 20 espaços em vez dos 42 que a casa realmente precisa.

what does "circuit breaker was oversized" mean?

O trabalho do disjuntor é proteger fios e dispositivos. O fio 14AWG precisa de proteção de 15 A ou superaquecerá. Receptáculos comuns precisam de proteção 20A ou superaquecerão. Certos dispositivos precisam de proteção de um tamanho que especificarão.

Um disjuntor de grandes dimensões significa que alguém cometeu um erro, ou trocou um disjuntor muito grande porque ele estava sobrecarregando o circuito e ficou doente com o desarme do disjuntor. Substitua o disjuntor correto. Breakers são US $ 5.

what's a normal breaker really called?

É mais definido pela ausência de um rótulo como duplex ou quadplex. Para ser mais específico, chame-o de disjuntor de 1 pólo ou disjuntor de 2 pólos.

general rules?

Yah. Use apenas disjuntores listados para esse painel. Eu certamente espero que seu painel seja um Siemens / ITE porque quase todos os seus disjuntores estão listados para esses painéis.

O disjuntor Square D Homeline na posição 17 é a cobra na pilha de palitos.

Agora, muitas pessoas dizem "oh, mas elas se encaixam". Essas pessoas não estão qualificadas para decidir se elas se encaixam, esse é o trabalho da UL. Existem várias marcas de quebra-cabeças de 1 "que se encaixam mutuamente, mas se você tiver alguma experiência, perceberá que a força de inserção está toda errada. Isso porque as lâminas do barramento são formadas diferentemente, e cada peça é feita para acasalar com sua o barramento da família e não os outros.

Existe algo como um "separador classificatório" feito por uma marca especificamente para o painel de outra marca , mas se a Square D fizesse tal coisa pela Siemens, nunca a comercializaria como Homeline ( HOM).

    
12.07.2018 / 20:13

Um circuito de pólo único (normal / normal) pode ser designado em tandem?

Eu tenho que retratar minha resposta anterior a essa pergunta. Eu tinha informações ruins. Sim, os disjuntores padrão podem ir em conjunto com os slots permitidos.

Quase como compatível com versões anteriores; o disjuntor pode aceitar normal / regular ou tandem. Você normalmente usa normal / regular até precisar atualizar para o mesmo?

Você usa o conjunto para economizar espaço e executar circuitos extras quando não tiver mais espaço na caixa. É mais rápido e fácil do que configurar um subpainel ou colocar uma caixa maior, mas pode levar você a usar mais energia do que a própria caixa ou o feed principal está classificado.

O que significa que o disjuntor foi superdimensionado?

Que o disjuntor permitiu mais amperagem do que o fio poderia suportar. Se você executar um disjuntor de 20A em um fio de 15A, poderá causar um incêndio.

Provavelmente eu estou frustrado por você chamar isso de circuito normal / regular, como é realmente chamado?

Um disjuntor. A linguagem que você usou está bem.

Existem outras regras gerais que eu deveria saber?

Isso é muito amplo para responder ... não sabemos o que você não sabe.

    
12.07.2018 / 17:31