Minha casa é 3600 sq / ft, casa de tijolos de 2 andares em Houston, TX.
Actualmente tenho 2 unidades Trane de 10 estágios de estágio único com um forno BTU de 100 K com ventoinha de 4 toneladas em cada uma: uma para o andar de cima e outra para baixo. As unidades duraram muito tempo. Ambos foram instalados quando a casa foi construída em 98 e são os antigos tipos de refrigerante R-22.
Nos últimos anos, eu tive que ter as unidades atendidas a cada ano para completar o refrigerante, ou elas podem começar a congelar no verão (cerca de 3 libras de refrigerante cada). O custo do R-22 realmente começou a subir e, recentemente, o andar de baixo congelou dentro de 2 meses, mas agora decidi substituí-lo.
No processo de obter cotações e pesquisar minhas opções, decidi que deveria substituir todo o sistema e não apenas o condensador e a bobina. Além disso, depois de precificá-los, estou considerando seriamente a opção de substituir os dois sistemas ao mesmo tempo. Substituir ambos reduziu o custo por unidade ao fazê-los ao mesmo tempo e também alivia alguma preocupação em ter que substituir o segundo sistema no futuro próximo, considerando a sua idade.
De qualquer forma, encontrei outra opção que foi proposta para mim e que é muito intrigante, mas tenho algumas reservas sobre isso. A opção proposta é: Em vez de substituir os dois sistemas existentes por um único estágio de 14-seer, realize uma conversão para um sistema de 2 estágios e 16 estágios, que é separado separadamente para o andar de cima e o térreo com termostatos separados. etc.
Agora, como mencionei anteriormente, atualmente tenho sistemas de 2-3,5 toneladas. Pelo que eu posso determinar (online), baseado nos 3600 sq / ft, eu realmente preciso apenas de um total de 6 toneladas. Além disso, os retornos atuais que alimentam os sistemas provavelmente não estão me dando a capacidade total de qualquer maneira. Atualmente, o andar de cima tem 12x12 e 12x24. O andar de baixo tem um único retorno de 20x30. Ambos parecem sugar ar e são (na minha opinião) muito barulhento.
Minha preocupação é que a empresa acredite que eu posso ir dos sistemas de 2-3,5 toneladas para um estágio duplo de 5 toneladas, usando zonas para equilibrar o andar de cima e o de baixo.
Pergunta:
Com base nas informações que forneci, parece viável reduzir de 7 para 5 toneladas se o sistema estiver dividido em zoneamento e dual? O novo sistema terá tonelagem suficiente para impedir que ele seja executado em 'modo alto' uma grande porcentagem de tempo?