Um tanque de expansão térmica pode ser instalado acima do aquecedor de água?

2

As instruções do fabricante mostram o tanque de expansão instalado com uma 'queda mínima de 6' na lateral do aquecedor de água.

Eu tenho um aquecedor de água alto de 30 galões (< 17 "de diâmetro) indo em um armário estreito (< 24"). As linhas de cobre frio / quente saem do chão. Existe uma maneira segura de orientar o tanque de expansão acima do aquecedor de água em vez de ir para o lado? Também é que a armadilha de calor 6 "cai antes que o tanque de expansão seja necessário?

    
por What-About-Bob 16.03.2017 / 14:26

1 resposta

Eles fazem válvulas de armadilha de calor, que já vêm instaladas em alguns aquecedores de água. Você poderia usá-los em vez dos loops de tubo, então você pode rotear o tubo como quiser. Você deve ser capaz de encontrar um conjunto de válvulas de retenção de calor para ~ $ 10.

Além disso, pode haver diagramas de instalação alternativos nas instruções de instalação do fabricante.

Os tanques de expansão podem ser instalados para cima, para baixo ou para o lado deles. No entanto, se eles estiverem instalados, é necessário suporte.

    
16.03.2017 / 14:58