Posso adicionar um circuito de 240v 40A à minha caixa de disjuntores para alimentar um alcance elétrico?

4

Esta é minha caixa de disjuntor; Estou preocupado em não ter espaço suficiente para acomodar uma faixa elétrica que requer 240v 40A. Minha caixa tem circuitos tandem, embora eu não tenha certeza se a consolidação de disjuntores adicionais liberará 2 slots, que é o que eu preciso.

É possível estender os pólos para criar mais slots? A porta do painel tem recortes para disjuntores adicionais, mas a preocupação é sobrecarregar o sistema.

< a href="https://i.stack.imgur.com/lLKxd.jpg">

    
por raffian 24.06.2017 / 05:26

2 respostas

Primeiro, você diz que seu serviço é 100A, mas os fios da "fonte principal" parecem muito pequenos para 100A. Eles se parecem muito com o cobre # 6, que é Apenas bom para 60A tops. Eu me certificaria de que os fios são apropriados para o disjuntor principal. Se eles são inadequados, ou aumentar os fios ou reduzir o tamanho do disjuntor principal.

Isso ... eu hesito em usar a palavra "painel de serviço" ... ainda é suportado. A Bryant foi comprada pela Cutler Hammer, por sua vez comprada pela Eaton, e se tornou a linha de painéis de serviço "BR" da Eaton. "BR", Bryant, entendeu?

Sim, você pode obter um material duplo "quadplex" que cabe em dois espaços e fornece dois circuitos de 240V. Este quadplex terá conexões apropriadas e internas, NOT A FLIPPIN 'NAIL. Por exemplo, este quadplex inclui um 40A de 2 polos e um 20A de 2 polos. Substituiria os disjuntores com a unha.

fonte

Esse disjuntor não é apenas dois disjuntores gêmeos juntos. É construído para ser um quad. Internamente, existe um mecanismo para assegurar que ambos os lados da viagem de circuito juntos, se houver sobrecargas (trip comum). Isso funciona com ou sem as manoplas de aparência boba. As alças são apenas versões de um prego da UL; eles estão lá para fornecer interrupção de manutenção comum. Com um prego (ou alça de mão listada), a viagem em comum não é garantida.

Você não pode adicionar mais espaços de disjuntor a este painel. A capa tem nocautes adicionais, mas não haveria nada sob os nocautes. Este é um painel de 8 espaços / 16 circuitos, você está usando 14 e tem apenas mais 2 possíveis.

Depois disso, você pode adicionar mais 2 circuitos de 1-pólo ou mais 1 circuito de 2-polos e seu painel é sólido. Você pode querer pensar em um painel maior em algum momento. Consiga um painel tão grande que você nunca precise usar disjuntores de material duplo. (porque, cada vez mais, eles estão exigindo disjuntores GFCI e AFCI, e esses não vêm em coisas duplas .) Você precisa de 14 agora, 24 é muito pequeno, eu iria pelo menos 30, mesmo 42.

Você não precisa depreciar esse painel, você pode adicionar um painel maior como um alimentado por um grande disjuntor.

Você poderia ficar em painéis "BR" se realmente quisesse, ainda é comum e suportado, apesar de ser um pouco barato. A Siemens é de nível comercial (assim são CH e QO, mas seus disjuntores são bastante caros).

    
24.06.2017 / 06:02

Concordo com a @Harper completamente, mas continuo a olhar para as imagens e estou a tentar descobrir o que era esta estrutura antes de ser uma residência. Estou a olhar para o meu NEC de 1965 e até exigia um serviço mínimo de 100A, circuitos de 2 a 20A para pequenos electrodomésticos, uma máquina de lavar, uma máquina de secar roupa e um receptáculo de gama, juntamente com receptáculos para fins gerais e circuitos de iluminação. Jogue em AC e aquecimento e um aquecedor de água e você não tem espaço suficiente no circuito. Também o alimentador @Harper apontou, o tamanho mínimo seria uma alimentação de 100A desclassificada de um condutor # 4. Portanto, deve haver um disjuntor principal ou um fusível desligado em algum lugar. Você pode nos dizer qual é o tamanho?

Também tento não aconselhar ninguém a usar disjuntores tandem pequenos em nada, exceto circuitos de 15A e 20A. Se você observar esses disjuntores, verá que tem o mesmo tamanho de contato para o buss de um disjuntor de dois pólos de 70A como um de dois pólos de 15A. Amperagens tão grandes e muito usadas têm uma tendência a queimar o buss e o disjuntor do painel em seu ponto de contato ao longo do tempo.

O meu conselho é esquecer de tentar adicionar circuitos a este painel e fazer uma atualização e, pelo menos, levá-lo aos padrões de código NEC.

    
24.06.2017 / 21:08