Esses sintomas gritam conexão fraca comigo.
Desligue a energia, puxe a unidade para fora da parede e aperte as conexões. Minha expectativa é que, durante esse período, você encontre o problema subjacente. Se não, troque por outro.
Eu tenho um receptáculo de iluminação noturna Cooper / Eaton TR7735W ( manufactuer , amazon ), com o qual substitui um receptáculo padrão. O receptáculo não está no final da corrida, então há uma linha para o próximo receptáculo e não é comutada.
O antigo receptáculo usava os backstabs, mas este novo receptáculo tem as placas de parafuso laterais. Liguei os dois pontos para os dois parafusos do lado quente, os dois neutros para o parafuso do lado neutro (tem espaço para 2 fios) e o chão. Deixei a aba de separação intacta. O interruptor e a luz funcionam bem, e a fiação é confirmada corretamente com o meu testador.
Quando liguei o aspirador, a luz se apagou. Consegui recuperar a luz empurrando o plugue de vácuo para o lado um pouquinho. Empurrando-o de volta para o outro lado, a luz se apagou; Eu poderia repetir isso para ligar ou desligar a luz repetidamente.
Eu reconhecidamente não fiz nenhuma solução de problemas (não notei o problema com o plugue de vácuo até tarde), mas isso é indicativo de um problema com a luz noturna em si ou apenas o meu trabalho de fiação? Estou pensando em conexão solta.
Esses sintomas gritam conexão fraca comigo.
Desligue a energia, puxe a unidade para fora da parede e aperte as conexões. Minha expectativa é que, durante esse período, você encontre o problema subjacente. Se não, troque por outro.
Dado que o vácuo é executado com a luz apagada, e que a luz acende e apaga conforme você move o plugue de vácuo na parte receptora desta tomada, eu não acho que exista uma conexão externa solta. - Se houvesse, o vácuo também cessaria.
Então, eu acho que você tem um defeito "Outlet e NightLight em um dispositivo", com o defeito / conexão solta interna para o dispositivo. Devolva-o.
Tags electrical receptacle