O que há de errado com essa fiação?

5

Algo está errado com a fiação no meu galpão, eu acho. Tenho certeza de que está errado desde que os ocupantes anteriores moraram aqui, e talvez até mais cedo do que isso.

Quando me mudei, havia clara evidência de chamuscar no galpão - aparentemente algo havia derretido e pegado fogo. Tenho certeza de que foi um momento bastante emocionante. Eu substituí a fiação danificada e os receptáculos, mas quando estávamos tentando ligar as coisas corretamente, não conseguimos descobrir a ordem correta dos fios. Não ajuda que eles sejam todos fios cinzentos. Passamos muito tempo coçando a cabeça e confusos, e então percebi que em mais nós tínhamos 6 combinações diferentes, então tentamos cada pareamento e finalmente descobrimos que pelo menos uma delas era moída, mas ainda não conseguíamos descobrir o que era quente e o que era neutro. Então nós apenas ligamos as coisas e a única coisa que eu liguei foi uma lâmpada incandescente.

Recentemente, pensei em revisitar o cabeamento e descobri algo que parece bastante estranho. Entre o chão e um lado, estou lendo ~ 240v, e o chão e o outro lado, estou chegando ~ 120v.

Eu não tenho certeza do que eles devem ler, mas em outra saída, entre o chão e o neutro, eu não recebo nenhuma leitura e, no chão e quente, fico com 120v.

120v entre o quente e o solo

240v entre o neutro e o solo

Minha luz fictícia também está confusa

Você pode não conseguir ver o rótulo com clareza suficiente, mas minha luz fantasma tem as três luzes acesas - mas isso não corresponde a nenhuma das opções no rótulo.

Então eu estou terrivelmente confuso sobre o que está acontecendo aqui. Como eu encontraria e corrigiria o problema aqui? Eu estou supondo que é provavelmente na minha caixa de circuito - eu tirei uma vez antes, então eu sei onde é e um pouco sobre isso. Eu não tenho a opção de desligar a eletricidade da rede para a casa, então se eu for para realizar tal reparo, que precauções de segurança devo tomar? (Se os pontos de venda não esclarecerem o suficiente, eu estou nos Estados Unidos)

Inside My Breaker Box

No lado direito você pode ver três fios entrando pela parte de trás da caixa: eles vão até o disjuntor de 20A no lado direito e no trilho de terra - esses são os fios que saem do galpão.

    
por Wayne Werner 28.06.2017 / 01:24

3 respostas

Com fio, os três fios são quente, quente e neutro. Você não tem um fio terra (a menos que esta corrida seja em conduíte de metal, caso em que o conduíte de metal é o caminho do solo).

Um receptáculo de 120V possui 3 fios: Quente, Neutro e Terra. Seu problema conceitual é que você está tentando combinar 3 fios a 3 fios. E isso nunca vai funcionar porque esses 3 fios têm funções diferentes.

Primeiro, resolva a questão do solo.

Olhe atentamente para o conduíte que leva os fios. Eu assumo isto é um conduto porque eu vejo 3 fios soltos da mesma cor. Se de fato o eletroduto for todo em metal, e contínuo, e as juntas estiverem em boas condições, então você tem um aterramento * no conduto "que deve estar acessível na caixa de metal presa ao eletroduto. Deve ter um orifício perfurado 10-32 que você pode colocar um parafuso de aterramento.

Você pode ter um eletricista testando esse caminho que se acredita estar no solo para ver se ele realmente pode carregar um fluxo de corrente strong. Para ser realmente útil, deve ser capaz de fluir corrente suficiente para garantir que o disjuntor desarme.

Se você não tem um caminho viável no solo, ou se você quer "cinto e suspensórios", você pode adaptar um aterramento : direcionar um fio terra de cobre do galpão para a casa, via qualquer método legal. Se estiver de fato em conduíte, você poderá simplesmente pescar (ou mesmo empurrar!) O fio terra.

A última opção é simplesmente deixar sem correção . Jogue fora os recipientes NEMA 5 (3 pinos) e compre recipientes NEMA 1 (2 pinos). Isso será permitido se a fiação tiver idade suficiente para ser protegida (isto é, se for instalada antes que os motivos se tornem lei). Se você fizer isso, eu recomendo strongmente que você substitua o disjuntor por um tipo GFCI.

Aqui está o que você não pode fazer: Pegue uma fita verde e marque um dos fios quentes como um terra. Agora é ilegal observar um fio preto (desse tamanho) como um terreno. Um solo deve ser verde, verde / amarelo, ou nu .

Uma barra de aterramento local é sem substituto

Se isso fosse mais sofisticado, você precisaria de um sistema de aterramento local (hastes) no galpão. Você não sabe porque este é um circuito único (multi-wire) em um único disjuntor. Aqui está o ponto: Não use uma haste de aterramento como um substituto para um fio terra . Você precisa de um fio terra de volta ao painel para que as falhas de terra atinjam o disjuntor. Uma haste de aterramento não faz isso porque sujeira é apenas sujeira , não é um supercondutor mágico. Sujeira conduz eletricidade tão bem quanto você esperaria, e não fluirá corrente suficiente (se ela fluir alguma) para dar a você uma viagem de disjuntor confiável.

Portanto, nem pense em usar uma haste de aterramento local no galpão como substituto para a execução de um aterramento adequado. É um bom acréscimo, porém: o que ele faz é dar um caminho direto para que a eletricidade da Mãe Terra - relâmpago e eletricidade estática - retorne à sua fonte.

Depois resolva o Neutro

Eu vejo no painel de serviço onde um dos fios pretos tem uma fita branca. Semelhante à fita verde, agora é ilegal marcar novamente um fio preto (desse tamanho) como neutro. Se a instalação for antiga o suficiente, ela pode ser adquirida, e eu presumo que seja. Nesse caso, não há problema em usar uma fita nova para refrescar a marca, pois ela está caindo.

É importante que a marca esteja intacta na outra ponta do fio também. Refresque-o lá também. É vital não misturar os fios.

Você tem o Hot-Hot-Neutral. Use dessa maneira.

O que você tem é chamado de circuito Edison ou circuito ramificado de vários fios. Isso pode fornecer 240 V (quente-quente) ou 120 V (quente-neutro) ou 120 + 240 (quente-neutro-quente) para secadores ou sub-painéis que usam ambos.

Se você quiser um circuito de 240V, use os dois fios quentes. Isso poderia entrar em um receptáculo NEMA 2 (ou se você tiver um bom aterramento que possa ser conectado, use o NEMA 6).

Se você quiser um circuito de 120V, use um dos os fios quentes e o neutro. Não use o outro fio quente. Sem um solo, use um receptáculo NEMA 1, com o solo, use um NEMA 5, como na foto.

Se você quiser um circuito de 120 + 240V, use ambos hots e neutro, e ground . Se você tiver terra, use um receptáculo NEMA 14. Se você não tem chão, não o instale. 120 + 240 sem chão mata pessoas.

    
28.06.2017 / 21:19

Encontrado: 1 boobytrap de 240V

Quem ligou este circuito pela última vez deixou você com uma armadilha nas mãos - um dos fios pretos é aterrado no que parece ser um barramento subterrâneo, e os outros dois fios aterraram no pólo duplo 20A <<> / em> disjuntor no lado direito do painel. Portanto, o circuito é um circuito de 240V - você não obterá resultados corretos, não importa o que você faça com a conexão dos fios existentes até o receptáculo, porque é um receptáculo NEMA 5 e destina-se apenas ao serviço de 120V.

Você precisará executar novamente o fio terra com um fio verde, não importa o quê; Além disso, você pode substituir o disjuntor de pólo duplo por um pólo único e um dos outros fios pretos por um fio branco para obter um circuito de 120V, ou colocar NEMA 6s e 240V LED ou luminárias fluorescentes e manter seu galpão a 240VAC < em> desde que todas as suas cargas possam ser executadas em 240V.

    
28.06.2017 / 04:24

Isso está gravemente errado.

Parece que você tem dois fios conectados como fios quentes que estão conectados ao neutro e ao terra desse receptáculo. Daí a leitura de 248 volts.

Em seguida, o terminal quente no receptáculo é conectado ao terra ou ao neutro no painel, fornecendo 123 volts entre o fio quente conectado ao terminal de aterramento do receptáculo e o fio conectado ao terminal quente no receptáculo.

Verifique novamente sua fiação e verifique cada fio individualmente no painel. Verifique se eles estão terminados onde deveriam estar.

NÃO conecte nada a este receptáculo para testá-lo até que você o endireite.

Se você tiver dificuldades com essa ligação, contrate um eletricista respeitável para corrigir esse problema antes que algo se queime ou alguém se machuque.

Boa sorte e fique seguro!

    