Ao juntar fios neutros em caixas de derivação, posso usar fita isolante branca?

3

Em emendas da caixa de derivação, posso usar fita isolante preta para fio preto (quente) e fita isolante branca para o fio branco neutro?

Muitas pessoas usam fita isolante preta ou apenas 1 cor de fita isolante nas emendas nas caixas de junção. No entanto, eu só quero saber se é uma prática melhor para combinar a cor da fita isolante com a cor dos fios (por exemplo: fita isolante preta para emenda de fio preto e fita isolante branca para emenda de fio branco).

UPDATE:
Eu pretendo usar a "solda de linha" soldada aprovada pela NASA ( link ). Então eu usaria fita isolante para isolar os fios expostos nesse caso. Por isso, estou apenas perguntando se há práticas comuns ou práticas recomendadas quando se trata da cor da fita isolante a ser usada para isolar os fios expostos na caixa de junção.

Obrigado!

    
por user1764381 01.10.2016 / 06:41

3 respostas

A fita não é uma coisa para emendas. Você não deve usar fita como sua principal maneira de unir, ponto final. Isso é ilegal, inseguro e fará com que todo o seu trabalho seja sinalizado pelo inspetor. Já que você diz que está nos EUA, as porcas e os blocos de emenda estão prontamente disponíveis e são baratos, embora você possa soldar se realmente quiser .

No entanto, o método de solda que você deseja usar não é permitido dentro de conduítes ou conduítes , e se você fizer isso dentro de uma caixa de junção, você ainda precisará sair 6-8 "de cauda. Parte de seu fio será uma vara rígida, por isso vai ser difícil de encher na caixa. 4-11 / 16 caixas vai ajudar, aqueles são muito mais baratos no fornecimento elétrico real.

Além disso, na medida em que a gravação após a solda - que não é uma reflexão tardia. É complicado! A soldagem elétrica é um negócio sério, e não menos importante é a gravação bastante complicada do isolamento, que envolve fita de atrito e fita isolante. Você precisaria encontrar um temporizador antigo que funcionasse na K & T para educá-lo.

O envoltório retrátil pode ser uma abordagem viável, mas atente para pontos pontiagudos que desgastam e perfuram o invólucro retrátil. Parte do trabalho da fita de fricção é remover todas as possibilidades disso.

De qualquer forma, eu não dependeria muito da orientação da NASA, pois a maioria de seus veículos são de uso único. Eu ligaria o modo como o departamento de instalações da NASA instala seus antigos prédios de escritórios. Ligue para eles, eles ficariam chocados com o fato de alguém se importar com o que fazem.

Isso não quer dizer que nunca há uma razão para usar fita. Se você soldar, é uma parte importante do splicing, e você deve fazer hots e neutros . Algumas pessoas também usam fita adesiva para enrolar as porcas para “mantê-las”, mas elas precisam melhorar as porcas e usar o tamanho certo! As nozes mais velhas (20 anos de idade) não são tão boas quanto as de hoje. Exceção: as porcas que encostam em um único fio precisam ser coladas ou cairão.

O trabalho deve ser limpo, profissional e consistente em sua instalação . Ninguém foi demitido por usar preto para tudo. No entanto, isso pode tornar a fiação bastante difícil de entender, e é por isso que eu possuo 10 cores de fita isolante.

Por "consistente dentro de sua instalação", quero dizer que, se o trabalho anterior usou cores de uma maneira particular, continue fazendo isso se você puder. Se não for possível, use o que você tem, mas deixe claro que você está fazendo isso.

Não use fita bad simplesmente para obter uma cor. Por "ruim" quero dizer baixa qualidade ou fita que não é listado pela UL / CSA como fita isolante.

    
01.10.2016 / 21:43

Para responder às suas perguntas ...

Posso usar fita isolante branca?

  • sim, fita isolante branca não faz mal.

É uma prática melhor?

  • na minha jurisdição (América do Norte), nunca vi isso feito. Então, eu diria "não, isso não é uma prática melhor". Não há nenhum benefício que eu consiga usar cores diferentes de fita.

Para responder à pergunta que você não fez e está sendo reproduzido nos comentários:

É apropriado torcer e prender fio juntos?

  • não, na minha jurisdição, isso não é compatível com código. Obrigado @bib por citar o capítulo e o verso nos comentários: "O código parece exigir conexões de pressão (wirenuts, parafusos, etc.) ou solda (NEC 110.14)." Se você está procurando as melhores práticas (ou seja, aquelas que reduzem o risco de incêndios elétricos), sugiro que você pense em estratégias de junção de cabos.
01.10.2016 / 20:54

Para sua pergunta principal:

Sim, você pode usar fita isolante branca para envolver as conexões de fios neutros adequadamente emendados.

Para a segunda parte da sua pergunta sobre prática comum:

O que você está perguntando sobre (conexões soldadas) não é mais uma prática comum nos Estados Unidos e, portanto, não tem mais uma convenção ampla definida para cores de fita usadas para isolar as conexões que a maioria das pessoas entenderá imediatamente melhor do que usando fita isolante preta para todas as conexões.

Se realmente for prática comum soldar na sua área, eu recomendaria:

  1. Confira algumas conexões existentes no restante da casa para ver qual convenção é usada e atenha-se a isso. Mudar de convenções seria apenas para adicionar confusão.
  2. Ligue para o departamento de construção local e pergunte quais fitas de cores eles costumam usar para essa finalidade. Como isso é comum em sua área, pode haver uma convenção local comum que seria boa para aderir. Além disso, verifique com o departamento de construção para ver quais licenças e inspeções são necessárias para o trabalho que você está executando (se você ainda não o fez).
02.10.2016 / 12:00