Posso usar um interruptor on-off padrão para luzes em um transformador magnético de baixa tensão?

0

Meu armário tem duas luminárias de halogênio de baixa voltagem magnéticas e uma luminária de halogênio regular conectada a um par de dimmers da Lutron Maestro. A luminária de halogênio de alta tensão parou de funcionar e eu medi cerca de 96 volts CA dos contatos da lâmpada quando ela está ligada. Eu estou culpando os interruptores, que estão em vigor há catorze anos. Posso substituí-los por interruptores de três vias normais? Eu sempre quero brilho total no armário de qualquer maneira.

    
por DB52 03.08.2018 / 02:26

1 resposta

Interruptores mecânicos antigos estão bem

Os dimmers fazem coisas engraçadas na corrente, por isso só são compatíveis com o que dizem na lata. Interruptores mecânicos velhos não fazem coisas engraçadas na corrente, eles apenas ligam e desligam. Assim, um interruptor mecânico funcionará com qualquer carga até sua classificação.

    
03.08.2018 / 06:25