Muda a perna para a luz / ventilador de teto com dois cabos 14/2

0

Estou instalando uma ventoinha de teto com um kit de luzes e quero controlar a ventoinha e a luz separadamente de dois interruptores separados na mesma caixa de dois grupos através de uma alavanca (a energia entra pela ventoinha). Parece que eu preciso de 4 fios para isso - um quente, dois de carga e um neutro. Seria uma violação de código usar dois cabos 14/2 para realizar essa tarefa? Eu poderia comprar 14/2/2, mas não é amplamente disponível e é caro. Estou pensando nisso ou há uma maneira mais fácil de fazer isso?

Muito obrigado antecipadamente pela ajuda.

    
por Uncle Woody 23.09.2018 / 14:56

2 respostas

Dois cabos não voam, provavelmente

A divisão da fiação aqui entre dois cabos 14/2 seria uma violação 310.10 (H) /300.3 (B) para ter correntes desbalanceadas em cada um dos cabos. Usando um 14/2 e um 14/3 é provável que também não seja uma opção, já que muitos controladores de vento / luz assumem um comum sempre quente para ambos os lados do controle, novamente trazendo correntes desequilibradas para o jogo.

Smurf (tubo) para o resgate, embora!

Enquanto 14/4 ou 14/2/2 definitivamente funcionarão para esta aplicação (verifique com a sua casa de fornecimento de eletricidade local - eles devem ser capazes de obter um preço decente sobre essas coisas, se a caixa grande estiver abocanhando você. ), há outra opção também - executar um ENT ("tubo smurf") entre a caixa de distribuição e a caixa de ventiladores. Um ENT de 1/2 "tamanho comercial pode caber 11 (!) 14AWG THHN fios juntamente com um solo 14AWG nua e também lhe dá a flexibilidade para usar o arco-íris para sua vantagem, selecionando cores de fio com base na aplicação em vez de ser vinculado pelo monótono Além disso, isso torna a adição de fios adicionais a esse loop mais tarde trivial em comparação com a remoção e a substituição de um cabo, diminuindo as preocupações sobre a necessidade de provisionar um neutro não usado agora.

Você precisará de caixas com 1/2 "de vazamento de conduíte, ou cuidadosamente faça seus próprios KOs com um conjunto de socos KO ou uma serra circular KO (um tamanho comercial 1/2" KO é 7 / 8 "de diâmetro para acomodar um conector de conduíte padrão ou braçadeira de cabo) se você tiver caixas de plástico baratas sem conduite KOs. Além disso, encalhado THHN é seu amigo aqui - é muito mais fácil de trabalhar do que sólido, devido à sua flexibilidade.

    
23.09.2018 / 17:21

Em geral, você só precisa de 3 condutores e um terreno. Um neutro, uma perna de chave para o ventilador, uma perna de interruptor para a luz e, claro, o condutor de aterramento. Normalmente, executar um 12/3 w / terra ou um 14/3 w / terra (depende da classificação do disjuntor 12 para um disjuntor 20A e 14 para um 15A) cuida disso.

Você precisa de um quarto condutor para qualquer outra coisa, ou está dizendo que precisa puxar um condutor quente (do lado da linha) da caixa do ventilador para a caixa de distribuição? Se for esse o caso, então você só precisa de um 14/3, já que o NEC 2014 não exige que você puxe um neutro para a caixa de comutação, mas o NEC 2017 exige isso.

    
23.09.2018 / 15:48