Dois cabos não voam, provavelmente
A divisão da fiação aqui entre dois cabos 14/2 seria uma violação 310.10 (H) /300.3 (B) para ter correntes desbalanceadas em cada um dos cabos. Usando um 14/2 e um 14/3 é provável que também não seja uma opção, já que muitos controladores de vento / luz assumem um comum sempre quente para ambos os lados do controle, novamente trazendo correntes desequilibradas para o jogo.
Smurf (tubo) para o resgate, embora!
Enquanto 14/4 ou 14/2/2 definitivamente funcionarão para esta aplicação (verifique com a sua casa de fornecimento de eletricidade local - eles devem ser capazes de obter um preço decente sobre essas coisas, se a caixa grande estiver abocanhando você. ), há outra opção também - executar um ENT ("tubo smurf") entre a caixa de distribuição e a caixa de ventiladores. Um ENT de 1/2 "tamanho comercial pode caber 11 (!) 14AWG THHN fios juntamente com um solo 14AWG nua e também lhe dá a flexibilidade para usar o arco-íris para sua vantagem, selecionando cores de fio com base na aplicação em vez de ser vinculado pelo monótono Além disso, isso torna a adição de fios adicionais a esse loop mais tarde trivial em comparação com a remoção e a substituição de um cabo, diminuindo as preocupações sobre a necessidade de provisionar um neutro não usado agora.
Você precisará de caixas com 1/2 "de vazamento de conduíte, ou cuidadosamente faça seus próprios KOs com um conjunto de socos KO ou uma serra circular KO (um tamanho comercial 1/2" KO é 7 / 8 "de diâmetro para acomodar um conector de conduíte padrão ou braçadeira de cabo) se você tiver caixas de plástico baratas sem conduite KOs. Além disso, encalhado THHN é seu amigo aqui - é muito mais fácil de trabalhar do que sólido, devido à sua flexibilidade.