Por que a capacidade de calor elétrico é calculada usando a área do piso em vez do volume do espaço?

1

Fazendo um pouco de lição de casa para um cliente que deseja instalar o calor do rodapé elétrico. Como estou tentando determinar quantos pés / watts eu preciso. Eu encontrei algumas orientações que fazem sentido, exceto que elas usam o número "X" de watts para as proporções de pé quadrado.

Por que não seria "X" o número de watts em pés cúbicos de espaço? Isso não seria mais preciso?

    
por Alan Finney 23.11.2016 / 02:00

4 respostas

A área do piso é usada por dois motivos:

  1. A temperatura de uma sala resulta de um equilíbrio entre a taxa na qual o calor entra e a taxa na qual ele é perdido através das paredes. A taxa de perda, por sua vez, é proporcional à área da superfície das paredes, piso e teto, que, para um edifício de formato normal, é aproximadamente proporcional à área do piso.
  2. A área do piso é mais fácil de medir.
23.11.2016 / 03:23

Fazer isso corretamente envolve muito mais do que pés quadrados ou pés cúbicos: você precisa fazer um cálculo de perda de calor . Entradas incluem:

  • Temperatura de projeto ao ar livre (quanto frio pode ficar)
  • Superfície do envelope do edifício, dividida em tipos (parede, porta, janela, sótão, fundação)
  • O fator-U de cada tipo de superfície
  • A quantidade de vazamento de ar no envelope do prédio

O resultado será a quantidade de energia necessária para manter o interior da casa quente o suficiente na temperatura de projeto. Em seguida, você pode aproveitar as eficiências do sistema de aquecimento e acabar com suas necessidades de aquecimento.

Isso não quer dizer que você deve fazer um cálculo de perda de calor; técnicas de back-of-the-envelope podem lhe dar uma estimativa de estimativa. Observe, no entanto, que é incrivelmente fácil exceder -estimar suas necessidades de aquecimento, o que pode levar a um sistema mais caro e (para petróleo ou gás) menos eficiente.

    
23.11.2016 / 03:37

As diretrizes são provavelmente configuradas pelo fabricante. Como existem muitas variáveis relacionadas ao aquecimento, elas provavelmente estão apenas tentando mantê-lo simples.

Na verdade, alguns tipos de aquecimento são provavelmente mais eficientes quando usados o tempo todo vs. pouco utilizados. E realmente o termostato pode ajustar para problemas se a perda de calor / necessidade estiver desligada em 20-30%. Seus aquecedores de rodapé podem estar em uma hora por dia ou 10 horas.

Normalmente, os aquecedores elétricos são altamente ineficientes se estão sendo ligados e desligados o tempo todo. Eu tentaria instalar o mínimo. Realmente a maior preocupação com a instalação de elementos de aquecimento como este é, quanto circula o ar? Significa que se eu aquecer esta sala, vai sangrar para uma área circundante. Muito diferente ter um espaço aberto vs. 8 salas pequenas.

    
24.11.2016 / 01:44

Todas as necessidades de aquecimento provêm da transferência de calor através das superfícies externas, e não do interior da sala. Assim, como Mark e Dan mencionaram em suas respostas, você precisa encontrar apenas a quantidade de calor que escapa pelas superfícies expostas e adicionar um fator de infiltração e "shazam" há a exigência de calor. Você ainda precisará adicionar um fator de captação para obter a potência correta necessária em cada área. Vá comprar um livro na livraria local sobre o cálculo da perda de calor.

    
03.02.2017 / 13:54