Com base na segunda imagem, eu diria que TR2 deve estar conectado ao terminal C . No entanto, para que isso funcione, você provavelmente terá que trocar TH1 e TH2 . Como TR1 está associado a TH1 , TH1 deve ser o R wire, enquanto TH2 deve ser o W wire.
O circuito completo deve ser:
TR1 - > TH1 - > R no termostato - > W no termostato - > TH2 - > %código%.
Em seguida, você pode conectar um fio de TR2 ao terminal TR2 no termostato.
NOTA: Se o transformador não estiver dimensionado para suportar a carga adicional do termostato, você poderá queimar um fusível ou fritar o transformador.