Um subpainel deve ser isolado com fio

1

Estou instalando um subpainel de 60amp e quero aterrar o painel em uma haste de aterramento. Eu tenho 8awg cobre não isolado e quero saber se ele pode ser usado para isso ou precisa ser isolado. Ele viajará através de estruturas de madeira para o exterior para o chão.

    
por M. Ennis 27.01.2019 / 05:47

2 respostas

Nenhum isolamento é necessário. No entanto, o aterramento de uma haste não é suficiente, você também deve passar um fio terra de volta para a fonte.

A sujeira é um condutor ruim e você não pode esperar que ela retorne as 100 amperes + que deve assegurar um desarme do disjuntor durante uma falta à terra. Quando não puder, não irá desarmar e deixar uma condição em que todos os seus aterramentos estejam energizados na tensão da linha.

    
27.01.2019 / 06:33

O fio que você está falando não precisa ser isolado.

    