Alterando o soquete de luz da garagem para a saída, encontrou o problema de fiação

2

Eu quero trocar uma tomada de luz na minha garagem por uma tomada, para que eu possa acender algumas luzes de loja. Quando olhei para o soquete, vi uma fiação muito estranha.

Quando eles construíram a casa, eles usaram um único 14-2 para ir do interruptor ao soquete E a saída para o abridor de porta de garagem. Há poucos fios ... Eles passaram o fio preto do interruptor para o soquete, então está ligado. O fio branco está conectado a quente e vai para a tomada. O fio GROUND é conectado ao neutro na caixa do switch e se torna o neutro para o soquete e a tomada. Isso é obviamente confuso. Eles usaram o solo como neutro, então não há chão real. A saída da porta da garagem tem tanto o neutro como o chão indo para o mesmo fio.

Eles devem ter usado 14-3 ou 2 corridas de 14-2. Eu vou consertar isso. Seria melhor para mim executar um único 14-3 ou 2 seções separadas 14-2 de Romex. Além disso, o código atual pede GFCI em todos os lugares na garagem. Posso colocar uma tomada GFCI no teto tanto para a tomada da porta da garagem quanto para a tomada comutada que eu usarei para as luzes da minha loja ou o GFCI tem que ser baixo o suficiente para ser acessível sem uma escada?

Obrigado!

    
por StuartH 28.08.2016 / 15:37

2 respostas

No que diz respeito ao código GFCI, não especifica a localização. Costumava haver uma exceção para estabelecimentos com mais de 6,5 ', mas acho que isso se foi agora. Eu adicionaria um novo fio para que você não tenha a preocupação de segurança. Se as paredes estiverem fechadas você pode ter que pescar os fios através das paredes porque os fios velhos devem ser grampeados nos pinos e puxar o novo fio com o velho não funcionará com os grampos prendendo-os no lugar.

    
28.08.2016 / 16:59

Algumas coisas em relação ao GFCI são que eles precisam estar em locais acessíveis para serem redefinidos / testados e pelo que eu me lembro do código ter que subir em uma escada (para chegar ao seu teto) não é considerado 'acessível' . Desde que você vai estar executando o cabo entre o interruptor na parede e as outras saídas, você pode expandi-lo para uma caixa dupla de gangues e colocar uma saída GFCI frente morta a partir do fio do lado da carga na tomada no teto. Dando a você a proteção do GFCI para a saída do teto e ainda atendendo aos requisitos de acessibilidade.

    
15.03.2017 / 20:22