4-way switch - fios comuns não são normais

1

Eu não sou eletricista e li tudo o que posso sobre interruptores / circuitos de 4 vias. Eu estou tentando substituir um switch de 4 vias + 2 switches de três vias com zwave. Eu fiz outras instalações de 3 vias (com apenas dois switches), mas isso me deixou perplexo. Depois que eu puder determinar onde está a linha e a carga, posso fazer o resto sozinho.

Pelo que entendi, um dos 3-way deve ter uma linha constante do disjuntor e o outro 3-way deve ter a carga indo para a luz. Eu tenho um Voltage Tester (não multímetro).

Aqui está o problema -

  • Quando a luz está acesa, não consigo detectar nenhuma voltagem em nenhum dos três terminais dos interruptores de 3 vias. Dois dos terminais de comutação de 4 vias tem voltagem.
  • Quando a luz está apagada, 1-2 terminais dos interruptores de 3 vias têm tensão.
  • Eu não executei todas as permutações, mas é muito estranho e não estou seguindo nada que estou lendo on-line.

Que diabos? :) A maneira como tenho testado outros circuitos de 3 vias é que o terminal que tem sempre a tensão, esteja a luz ligada ou desligada, é a minha linha do disjuntor. O terminal que só tem tensão quando a luz está acesa é a minha carga para a luz. Os outros dois são viajantes. Eu estava pulando para aplicar este conceito ao meu circuito de 4 vias (pelo menos até as extremidades do circuito, eu sei que o meio tem 2 pares de viajantes) mas não está seguindo as leis da física :) Todos os 3 interruptores funcionam - eu posso abra e feche a luz de qualquer interruptor.

Deveria funcionar assim

Meu comutador de 4 vias

Meu primeiro interruptor de 3 vias sem tensão quando a luz está acesa

Meu segundo comutador de 3 vias sem tensão quando a luz está acesa

Eu realmente aprecio todos os ponteiros na direção certa !!

    
por DiYer 14.03.2018 / 03:58

2 respostas

Parece que o testador de voltagem tem problemas. Existem outras maneiras de identificar os fios.

Normalmente complexos de 3/4 vias são uma bagunça (não menos porque a cor do fio não corresponde ao propósito de qualquer forma). Mas o seu comutador de 4 vias torna isto surpreendentemente simples: ambos os pares de mensageiros estão nos fios vermelho + preto.

Então, vá para os 3 caminhos restantes. Encontre o par vermelho + preto que entra no mesmo cabo: esses são os mensageiros . O fio restante é o sempre quente ou comutado.

Você também notará que os mensageiros estão em parafusos de latão e o sempre quente ou comutado está no parafuso preto.

    
14.03.2018 / 18:21

Isso é tão estranho !! (dois circuitos de 3 vias ao lado e outros circuitos de 3 vias na casa, eu posso detectar tudo bem)

Com tudo o mais igual, fio de carga desconectado (luz confirmada está desligada), posso detectar tensão no terminal de carga e todos os outros interruptores neste circuito de 4 vias e os terminais possuem a tensão deveria ter de acordo com a foto acima.

Assim que eu conectar o fio de carga ... nenhuma voltagem detectada :)

De qualquer forma, eu sei o que é agora e posso prosseguir. Parece que o testador de voltagem sem contato não é confiável nesse caso.

    
16.03.2018 / 02:26