Acho que todo mundo comentando sobre essa questão concorda que não é o cabo correto. Estou assumindo que o que você chama de etiqueta é, na verdade, a classificação nominal do forno. A taxa de 120 / 240V significa que opera em ambas as tensões. 240V requer a condutores de fase A & B e o 120V opera em uma fase única e um neutro, e você deve incluir um condutor de aterramento. Então, isso seria 4 condutores dois seria qualquer cor geralmente preto e vermelho e um branco para neutro e um nu ou verde para o solo. 3.8Kw significa que precisa de pelo menos 15.8A para operar ou um disjuntor de 20A.
Você não indica se está instalando este forno em um novo local ou substituindo-o, portanto, suponho que seja uma nova instalação. Se esse for o caso, você precisará de um NEMA 18-20P para a tampa do cabo e de um 18-20R para o receptáculo. Você precisa alimentar o forno a partir de um disjuntor de pólo 20A com condutores # 12 no mínimo. Se você estiver usando o NM, seria um cabo de 12/3 com um terra.
Para o registro, eu nunca recomendaria comprar este tipo de aparelho do ebay. Não fique surpreso se você fez todo esse trabalho e não funciona. Você pode levar isso para alguém e testá-lo antes de instalá-lo.
Espero que isso ajude e boa sorte.