Eu tenho um sistema American Standard Freedom 90 HVAC de 10 anos de idade, com um compressor AC externo. Meu termostato (Honeywell RTC6580WF 1001) parou de ser capaz de ligar o AC (ele ainda podia ligar o ventilador e aquecer), então eu chamei um cara HVAC. Ele não conseguiu encontrar nada de errado com o contator (mas ele o substituiu por um selado) ou a tampa do compressor, e após investigações posteriores ele conseguiu fazer com que a CA começasse a encurtar manualmente o R, G e Y fios atrás do termostato. A partir disso, ele determinou que o termostato era ruim.
Substitui o termostato por um novo (mesmo modelo), mas quando ele tenta iniciar o AC ele se apaga por alguns segundos (ele é alimentado pelo fio C) e depois liga novamente. Ele fica lá piscando, aguardando o timer de proteção do compressor, e depois de 5 minutos ele tenta reiniciar o AC novamente e reinicia o ciclo novamente.
Eu o retirei da parede e testei as tensões, e estou ficando um pouco acima de 26V entre o R e todos os outros fios. No entanto, com o termostato desligado, se eu curto R e Y, agora sopra o fusível de 5A no painel de controle do forno. Eu tentei isso duas vezes, com o mesmo resultado.
Alguma idéia?
EDIT: Acho que encontrei o problema: link
Eu ouvi correndo quando me aproximei do compressor pela primeira vez, então é provável que o cabo tenha se tornado alimento para roedores em algum momento. É muito para trás para emendar dentro do compartimento do compressor, então eu vou precisar descobrir como fazer uma emenda à prova de intempéries ou emendá-lo dentro da casa e passar um novo fio pela parede.