Ligar o AC ou redefine o termostato ou o fusível

0

Eu tenho um sistema American Standard Freedom 90 HVAC de 10 anos de idade, com um compressor AC externo. Meu termostato (Honeywell RTC6580WF 1001) parou de ser capaz de ligar o AC (ele ainda podia ligar o ventilador e aquecer), então eu chamei um cara HVAC. Ele não conseguiu encontrar nada de errado com o contator (mas ele o substituiu por um selado) ou a tampa do compressor, e após investigações posteriores ele conseguiu fazer com que a CA começasse a encurtar manualmente o R, G e Y fios atrás do termostato. A partir disso, ele determinou que o termostato era ruim.

Substitui o termostato por um novo (mesmo modelo), mas quando ele tenta iniciar o AC ele se apaga por alguns segundos (ele é alimentado pelo fio C) e depois liga novamente. Ele fica lá piscando, aguardando o timer de proteção do compressor, e depois de 5 minutos ele tenta reiniciar o AC novamente e reinicia o ciclo novamente.

Eu o retirei da parede e testei as tensões, e estou ficando um pouco acima de 26V entre o R e todos os outros fios. No entanto, com o termostato desligado, se eu curto R e Y, agora sopra o fusível de 5A no painel de controle do forno. Eu tentei isso duas vezes, com o mesmo resultado.

Alguma idéia?

EDIT: Acho que encontrei o problema: link

Eu ouvi correndo quando me aproximei do compressor pela primeira vez, então é provável que o cabo tenha se tornado alimento para roedores em algum momento. É muito para trás para emendar dentro do compartimento do compressor, então eu vou precisar descobrir como fazer uma emenda à prova de intempéries ou emendá-lo dentro da casa e passar um novo fio pela parede.

    
por Zan Hecht 18.05.2018 / 02:35

2 respostas

O cabo para a foto da sua unidade externa

Você terá que substituir ou reparar o cabo de controle em sua unidade externa - ele está em curto, o que está causando a explosão do fusível. (Se você não pode substituí-lo imediatamente, alguma fita isolante para isolar os fios individuais deve fazê-lo voltar por enquanto - como para as substituições, eu recomendaria a execução do cabo do termostato de reposição em algum eletroduto de metal flexível à prova de água, dado que o roedores em sua área não prestam atenção a 24VAC.

    
18.05.2018 / 05:30

Primeiro, eu me certificaria de que todos os fios estão conectados corretamente. Olhe para o termostato, que cor está ligada a R, Y, C, G, W e tudo o que você tem. Em seguida, vá ao forno e certifique-se de que esses mesmos fios estejam ligados no forno. Há um cabo indo para a unidade de condensação do lado de fora do forno. Um fio deve ser ligado a Y e o outro a C no forno. A outra extremidade deve ser ligada ao contratante do lado de fora. Certifique-se também de que nenhum desses fios esteja aterrado. Certifique-se de que o novo contratado esteja com 24 volts na bobina. Eles os fazem com bobinas de 120 e 240 volts. Você diz que o contratante é branco? Os únicos brancos que vi são de propósito especial. Geralmente eles são marrons ou pretos. Eu estaria interessado em ver uma foto com o rótulo. Meu palpite é que alguma coisa ficou errada com todos os erros.

    
18.05.2018 / 03:44