O cabo Cat 5 pode ser executado em eletroduto de metal?

1

Eu quero executar o cabo Cat 5 ao longo do lado da minha casa em 1/2 pol. EMT Conduit. Eu estava pensando em realmente puxar o cabo Cat 5 naquele canal. Isso causará algum problema em uma conexão de 100 Mbps entre uma câmera de vídeo e meu switch GB?

    
por Kerry Lovell 17.03.2018 / 16:48

2 respostas

Desde que você não esteja usando energia no mesmo conduto ou paralelamente ao conduíte em cerca de trinta centímetros, você estará bem.

    
17.03.2018 / 17:11

Rob já abordou a questão da segurança: não use cabos de baixa tensão e fios principais no mesmo canal.

Mas acho que você está perguntando do ponto de vista de ruído e largura de banda.

Ruído O EMT pode atuar como uma antena. Para evitar qualquer interferência, tenha cuidado em ligá-lo ao aterramento do equipamento nas duas extremidades.

O cabo Cat5 da largura de banda está bastante desatualizado. Eu nunca usaria menos que o Cat5e e provavelmente seu custo para usar o Cat6 é mínimo. Se houver alguma chance na estrada, você conecta um interruptor onde a câmera está conectando várias câmeras, então você preferirá ter usado um cabo melhor. Par trançado não blindado (UTP) está bem. Blindado é bom, mas mais caro e se você está colocando isso em um conduto aterrado por si só, então não muito ponto.

    
18.03.2018 / 02:11