Por que um subpainel precisa de um solo separado e neutro?

7

Por que um subpainel de energia precisa ter barras neutras e aterradas separadas, além da satisfação do código?

Um sub-painel precisa de um disjuntor principal se houver um no principal?

Além disso, o sub-painel precisa de um fio terra conectado de volta ao painel principal no mesmo prédio?

    
por henry jackson 12.11.2014 / 14:54

2 respostas

Solo ligado / neutro

Se você tiver o neutro e o terra unidos em um subpainel, obterá a corrente de retorno do neutro através do fio terra de volta ao painel principal (já que agora há vários caminhos). Pior ainda, como aponta o @ Tester101, se o neutro tiver alguma falha, tudo continuará funcionando, mas você terá todo a corrente no solo, o que também significa que agora você pode ser eletrocutado tocando no chassi do painel, por exemplo.

O solo e o neutro devem ser colados apenas em um lugar (no painel principal) para evitar isso.

Disjuntor principal do subpainel

Um disjuntor principal em um subpainel não é necessário porque está no mesmo prédio (se você estiver em um prédio diferente, o NEC 225.31, 225.32, 225.33 se aplica). Dito isso, ter um disjuntor principal no subpainel também é aceitável.

Por alguma razão (eu acho que a economia de escala) painéis "principais" são frequentemente vendidos mais barato. Eu comprei recentemente um pequeno painel de 12 disjuntores (que inclui um disjuntor principal e um par de disjuntores de 15A) por quase metade do preço de um subpainel do mesmo tamanho (que não inclui nenhum disjuntor). Não faz absolutamente nenhuma diferença para a fiação, você só tem que ter certeza de tirar o parafuso / barra de ligação à terra / neutro (se pré-instalado).

Solo do subpainel

O sub-painel deve ter absolutamente o terra de volta ao painel principal, e deve ser dimensionado adequadamente para a classificação atual do painel (como em, é o mesmo tamanho ou maior do que a fiação quente / neutra). Isto é, independentemente de estar na mesma estrutura ou não.

    
12.11.2014 / 15:53

Como afirmado acima, a corrente flui do fio quente através do dispositivo e retorna no fio neutro. GROUND é apenas aquele TERRENO! É usado para uma coisa e uma coisa só !!! Para fornecer um curto para disparar o disjuntor. Perguntei ao inspetor elétrico que me marcou na primeira vez que instalei um sub-painel em minha casa. Eu não sou eletricista, mas entendo o conceito ... O inspetor não conseguiu responder a minha pergunta de POR QUÊ ??? Ele disse porque o código diz que você não pode! OK ...

Após cuidadosa consideração, veio a mim POR QUE! OHMS LEI! Quanto mais longe da barra de aterramento no painel, mais resistência no fio branco. Quanto mais você for, maior será o potencial de tensão no fio branco. O solo não é coberto na maioria dos casos. Se você tocar no fio branco após a lâmpada, você terá uma sacudida. Quando você toca o fio no terminal de aterramento, você não irá ... Apenas a lei do OHMS. Talvez isso ajude você a entender por que o aterramento não deve ser fixado em branco em qualquer lugar, exceto na barra de aterramento no painel principal. MANTER O TERRENO!

    
18.07.2017 / 02:10