Que terminal deve ser usado para um fio “C” quando nenhum está rotulado “C”? Forno elétrico mais velho / bomba de calor

0

Eu tenho um alimentador de ar elétrico / forno conectado a uma unidade de CA separada e também é uma bomba de calor. Eu comprei o mais recente e melhor Honeywell WiFi "Smart" Thermostat e ele precisa de um fio C. Como o forno é todo elétrico (não a gás, etc.), a Honeywell me disse que não é compatível ou que preciso contratar um técnico para determinar.

A seguir estão as fotos que mostram a fiação atual do termostato, número do modelo do forno, fiação do terminal e diagrama de fiação (é um forno de 1989, então, por favor, perdoe qualquer falta de clareza no diagrama).

Eu li os outros posts sobre o fio C, mas sou incapaz de determinar a partir deles se o B funcionaria na minha situação como um substituto para o C. Eu já tenho um fio azul extra ligado a B e estou esperando Eu posso usar isso para o fio C, mas eu não quero danificar nada e estava preocupado com alguma outra leitura que possa ser para a bomba de calor.

Imagem de maior resolução do diagrama de fiação: link

Qualquer ajuda seria muito apreciada!

    
por Bryan 17.09.2014 / 05:54

1 resposta

De acordo com o esquema, o terminal B parece estar conectado ao transformador.

Eu realmente rastreio a fiação na unidade apenas para confirmar, mas com base no esquema parece bom.

Você precisará garantir que o transformador tenha energia suficiente para suprir a carga adicional do novo termostato, mas normalmente não é um problema. Se você ligar o novo termostato, e o fusível dentro da unidade explodir. Isso seria um indicador de que o termostato está consumindo muito suco.

    
17.09.2014 / 12:38