No Ground no secador antigo [duplicado]

0

Minha mãe saiu e comprou uma secadora super velha para substituir uma que quebrou. Estou tentando conectá-lo com uma cabana de 4 pinos, mas não há porca verde no chão. Para onde vai o solo?

    
por MsAgentM 18.11.2018 / 19:27

2 respostas

Um secador moderno deve ter um aterramento separado (que é ligado à caixa de metal exposta do secador) e conexão neutra, com um jumper removível entre eles.

Infelizmente, parece que não consigo encontrar um manual de instalação para este modelo, apenas várias cópias do Use & Manual de cuidados. Existem três possibilidades:

  1. O secador tem conexões para 2 hots + neutro e nenhuma fiação para o terra e as partes metálicas do secador não estão conectadas ao neutro. Você pode testar isso com um multímetro, verificando se há continuidade entre peças metálicas não pintadas e a conexão neutra. Se não houver continuidade (e você realmente não tiver nenhuma conexão à terra na secadora em qualquer lugar), então "um parafuso auto-roscante e seguro o chão na área de conexão não picar nenhum outro fio" é a resposta certa, pois irá fornecer uma conexão à terra razoável, independente da conexão neutra.

  2. O secador tem terra & neutro ligado em conjunto com um jumper. Para qualquer secador feito depois de 1996 (e possivelmente um pouco mais velho) deve haver um jumper e removendo o jumper ter terra independente do neutro. Se você testar com um multímetro e encontrar continuidade entre as peças de metal e o ponto morto, então se você puder encontrar e remover este jumper de neutro-terra, você pode conectar o aterramento ao gabinete com um parafuso auto-roscante e ser seguro.

  3. O secador tem terra & neutros ligados juntos, mas nenhuma conexão específica pode ser encontrada. Se este for o caso, então você tem uma conexão de 3 fios forçada em você. Se você conectasse um fio de aterramento ao gabinete de metal, estaria efetivamente ligando o neutro & terra de modo que mesmo que você esteja usando uma conexão de 4 fios, a segurança seria exatamente a mesma - com os mesmos perigos - que uma conexão de 3 fios. Se este for o caso, então eu não recomendo isso como (a) você está traindo padrões de segurança bem estabelecidos (> 20 anos) e (b) provavelmente tem um secador muito antigo.

Linha de fundo: Se você ainda não conseguir encontrar um jumper, verifique a continuidade entre o case e o neutro. Se você não tiver nenhuma continuidade (verifique vários locais para ter certeza), faça o aterramento no gabinete. Se você tiver continuidade, consiga uma secadora diferente. Usado é OK, contanto que não seja muito antigo. Qualquer coisa mais nova que 1996 deve ter um jumper removível para que você possa conectá-lo corretamente.

    
18.11.2018 / 20:51

Funcionará com o solo, mas para a segurança do operador, você pode aterrá-lo na chapa do secador, arranjar um parafuso auto-roscante e prender o chão na área de conexão. quaisquer outros fios

    
18.11.2018 / 20:07