Legionella e calefatores tanked ocasionalmente usados

1

Nós temos um aquecedor de 30 galões tanked e torneira dual knob (sem anti escaldadura). Nós usamos uma vez por semana. Está em um temporizador de manivela de 12 horas, ajuste-o, consiga 12hrs de água quente.

O termostato está ajustado baixo o suficiente para não queimar (110-120F), mas uma boa temperatura para crescer legionella. Nós não queremos legionella.

Lembrando que os aquecedores sem tanque não podem cultivar legionella porque a água é temperada na maior parte do tempo ... o mesmo se aplica a nós?

A legionela pode se desenvolver se o tanque estiver em temperatura ambiente 6 dias a partir de 7?

    
por Harper 24.10.2017 / 02:27

2 respostas

Na Austrália, os tanques devem ser ajustados para levar a água a pelo menos 60ºC (140F), e assim parece que as válvulas termostáticas de mistura na saída do aquecedor são promovidas para abaixar a temperatura nas linhas de distribuição para 50ºC. (122 F) ou um pouco menos. Você pode considerar essa válvula de mistura na saída do tanque.

Legionella bacteria can be present in water and become a health concern when present in high concentrations. Water should be heated and stored above 60 C for at least 35 minutes to ensure Legionella bacteria are killed. http://www.yourhome.gov.au/energy/hot-water-service

Eu me pergunto se a Austrália vai além dos regulamentos? Por 20 anos em Dallas, antes de os regulamentos Legionella saírem, mantivemos nossos tanques de 40 galões disparados a ~ 120 F, e ninguém conseguiu Legionella (que eu saiba).

    
24.10.2017 / 03:56

Can legionella develop if the tank is room temperature 6 days out of 7?

Em resumo, sim.

  • Se a "temperatura ambiente" for > = 68F (20C)
  • Se o aquecedor estiver ajustado para menos de 140F (60C).

No Reino Unido, o Health and Safety Executive (HSE) emitir a seguinte orientação :

The bacteria multiply where temperatures are between 20-45°C and nutrients are available

The bacteria are dormant below 20°C

...

The primary method used to control the risk from Legionella is water temperature control. Water services should be operated at temperatures that prevent Legionella growth:

  • Hot water storage cylinders (calorifiers) should store water at 60°C or higher
  • Hot water should be distributed at 50°C or higher (thermostatic mixer valves need to be fitted as close as possible to outlets, where a scald risk is identified).
  • Cold water should be stored and distributed below 20°C.

...

Stagnant water favours Legionella growth. To reduce the risk you should remove dead legs/dead ends in pipe-work, flush out infrequently used outlets (including showerheads and taps) at least weekly and clean and de-scale shower heads and hoses at least quarterly. Cold-water storage tanks should be cleaned periodically and water should be drained from hot water cylinders to check for debris or signs of corrosion.

Então, de acordo com esta orientação

  • Se Legionella estiver presente, a menos de 68F (20C) eles estão apenas dormentes, não mortos. Eles podem multiplicar quando a água é aquecida (qualquer coisa acima de 68F). Então, se a temperatura nunca é alta o suficiente para matá-los, eles podem se multiplicar em etapas semanais durante um período de meses?
  • A temperatura do seu tanque está muito baixa, precisa ser pelo menos 140F (60C)
  • Depois de uma semana de nenhum uso, você provavelmente deve água de descarga afastado nas torneiras até que a temperatura na torneira (ou entrada de mixer) é de pelo menos 120F (50C)
  • Para evitar queimaduras, instale uma válvula misturadora termostática antes da torneira.
24.10.2017 / 11:29