Can legionella develop if the tank is room temperature 6 days out of 7?
Em resumo, sim.
- Se a "temperatura ambiente" for > = 68F (20C)
- Se o aquecedor estiver ajustado para menos de 140F (60C).
No Reino Unido, o Health and Safety Executive (HSE) emitir a seguinte orientação :
The bacteria multiply where temperatures are between 20-45°C and nutrients are available
The bacteria are dormant below 20°C
...
The primary method used to control the risk from Legionella is water temperature control.
Water services should be operated at temperatures that prevent Legionella growth:
- Hot water storage cylinders (calorifiers) should store water at 60°C or higher
- Hot water should be distributed at 50°C or higher (thermostatic mixer valves need to be fitted as close as possible to outlets, where a scald risk is identified).
- Cold water should be stored and distributed below 20°C.
...
Stagnant water favours Legionella growth. To reduce the risk you should remove dead legs/dead ends in pipe-work, flush out infrequently used outlets (including showerheads and taps) at least weekly and clean and de-scale shower heads and hoses at least quarterly. Cold-water storage tanks should be cleaned periodically and water should be drained from hot water cylinders to check for debris or signs of corrosion.
Então, de acordo com esta orientação
- Se Legionella estiver presente, a menos de 68F (20C) eles estão apenas dormentes, não mortos. Eles podem multiplicar quando a água é aquecida (qualquer coisa acima de 68F). Então, se a temperatura nunca é alta o suficiente para matá-los, eles podem se multiplicar em etapas semanais durante um período de meses?
- A temperatura do seu tanque está muito baixa, precisa ser pelo menos 140F (60C)
- Depois de uma semana de nenhum uso, você provavelmente deve água de descarga afastado nas torneiras até que a temperatura na torneira (ou entrada de mixer) é de pelo menos 120F (50C)
- Para evitar queimaduras, instale uma válvula misturadora termostática antes da torneira.