Não há problema em usar uma haste de aterramento em um subpainel em vez de um quarto fio?

2

Eu entendo a execução do fio neutro de volta ao painel de serviço principal e não a ligação do subpainel ... mas a execução do aterramento do equipamento de volta ao painel principal parece obter respostas conflitantes.

Se o código exigir isso, presumo que seja porque o painel principal deve estar adequadamente aterrado, mas é contra o código também instalar uma haste de aterramento no subpainel apenas para garantir a segurança? Se o subpainel estiver montado em uma estaca de metal ou em um prédio de metal, não seria aterrado?

Conversando com diferentes especialistas, alguns dizem que, em um longo prazo, um sub-painel apenas instala uma haste de aterramento naquele local e economiza o custo de uma quarta conexão .

    
por Roko100 27.09.2017 / 16:46

2 respostas

Para tornar isso mais fácil, considere o condutor de aterramento (o fio terra) como um neutro reserva. Ele não é usado a menos que ocorra uma falha de aterramento, em cujo caso o único propósito é fornecer um caminho de volta para a fonte, de modo que um dispositivo de proteção desarme. (disjuntor, fusível, etc.)

O seu sistema de eletrodo de aterramento, por outro lado, a haste de aterramento aqui, é usado apenas para sobretensões na linha, como estática ou potencialmente relâmpago. Embora vinculemos o sistema de aterramento, eles servem a dois propósitos diferentes.

Portanto, para sua primeira pergunta: não, não é contra o código instalar uma haste de aterramento no subpainel. Na verdade, é exigido pelo código.

NEC 2014 - 250.32(A)

Grounding Electrode. Building(s) or structure(s) supplied by feeder(s) or branch circuit(s) shall have a grounding electrode or grounding electrode system installed in accordance with Part III of Article 250. The grounding electrode conductor(s) shall be connected in accordance with 250.32(B) or (C). Where there is no existing grounding electrode, the grounding electrode(s) required in 250.50 shall be installed.

A única exceção é que se você estivesse apenas executando um único circuito (ou circuito de ramificação multifilar) com um fio terra, então você não precisaria de um sistema de eletrodos.

Agora, para sua próxima pergunta, se um prédio de metal / estaca de metal funciona como um eletrodo: sim e não. Existem algumas condições que poderiam ser aplicadas, mas elas precisam ter contato direto com o solo (a própria terra, a sujeira ou o concreto abaixo). Confira 250.52 (NEC 2014) para a lista de eletrodos que podem ser usados.

Por último, todos os novos alimentadores para dependências devem conter um fio terra. Anteriormente, eles não eram necessários, mas isso não é mais legal ou até o código para novas instalações. No entanto, modificações nos sistemas de 3 fios existentes não exigem a extração de um novo fio terra, desde que ele atenda a alguns requisitos para a exceção; como visto em 250.32 (B) (NEC 2014)

    
27.09.2017 / 17:44

Então você quer colocar uma vara no chão e usar isso como um terra ao invés do fio terra . Vamos ver como isso funciona.

Corrente elétrica viaja em loops e estamos preocupados com dois loops separados. Primeiro, a eletricidade natural (raios e ESD) - é proveniente da terra e quer retornar à terra. As hastes de aterramento são ótimas para isso.

Em segundo lugar, a eletricidade produzida pelo homem (energia elétrica). Isso é proveniente da usina geradora ou no loop local do transformador. Como é uma fonte artificial, ela quer retornar a essa fonte - não a terra . Para isso, você precisa de um fio terra de volta à fonte (o painel de serviço).

Ok, então sem um fio terra de retorno, o que acontece quando uma luz ou ferramenta se desenvolve com um curto-circuito de quente para terra? Deve desenhar cerca de 300 ampères e desarmar magnificamente o disjuntor. então vamos seguir os amplificadores.

  • através do sistema de aterramento local
  • para o bastão de aterro do galpão
  • na sujeira
  • ?????

Escusado será dizer que, se a sujidade pudesse transportar 300A, não usaríamos fios! Portanto, a sujeira não poderá retornar a grande corrente de falta. Como resultado, o sistema de aterramento flutua até 120V. O próximo cara a tocar em um switchplate é pregado.

A haste de aterramento permite fazer mais

Eu realmente não gosto da ideia de um subpainel externo sem uma haste de aterramento local. É local por uma razão, e essa razão não desaparece sem uma estrutura lá.

Por que vale a pena, no entanto, você pode colocar um lote mais poder até aquele fio caro. Não haveria problemas para provisionar um painel de 240V / 50A, 240V / 100A ou 240V / 125A nesses mesmos fios ... especialmente se você já tem 480V, 575V ou 600V no prédio. Volte e pergunte se você chegou ao ponto de precisar disso.

    
27.09.2017 / 20:16