Barra de aterramento no sub-painel

2

Eu só queria receber uma confirmação sobre isso.

Posso aterrar mais de um fio por slot / parafuso único em um barramento de terra em um sub painel?

Só para ficar claro, este é um sub-painel com barramentos neutros e terra separados.

    
por justinw 03.10.2014 / 20:55

4 respostas

Muitos inspetores elétricos não gostam de ver dois fios no mesmo slot, especialmente quando são slots não utilizados. Eles parecem aceitar alguns dobrados quando estão todos em uso. Se eles levassem a sério essa "regra", poderiam insistir em um extensor de ônibus de terra - mas nunca ouvi falar disso, exceto em fiação comercial (de escritório).

    
03.10.2014 / 21:07

Consulte a documentação do painel ou bar. Alguns permitem e outros não. E algumas jurisdições não permitem, mesmo que o fabricante permita.

    
03.10.2014 / 21:07

Código é código, e praticamente todas as barras / painéis de terra que vi nos últimos 25 anos permitem mais de um condutor de aterramento, do mesmo tamanho, por furo. Mais até três condutores. INDEPENDENTEMENTE de quantos buracos não utilizados existem.

Se um inspetor puder fornecer uma emenda por escrito, desautorizando-a, é uma história completamente diferente, mas duvido que muitas dessas alterações locais existam.

    
04.10.2014 / 03:27

Tudo depende da UL LISTING das conexões para a barra, já que todas as instruções mencionadas serão informadas.

    
04.10.2014 / 04:10