Voltage In Shower

1

Estou tentando corrigir esse problema há quase um ano. Eu tive três eletricistas para isso, e nenhum deles conseguiu entender nada.

O chuveiro primário em minha casa me deu um arrepio perceptível quando fui desligar o chuveiro. Depois de fazer minha própria investigação e fazer medições, acabei com as seguintes informações:

  • Existe entre 1 e 3 volts da torneira do chuveiro até o dreno
  • Para verificar a ligação, eu medi a partir de uma tomada nas proximidades dos tubos. Do neutro (a polaridade dessa saída pode ser invertida, os fios são muito antigos para determinar a cor) até a torneira, há ~ 60V, do neutro ao dreno, há ~ 24V. De quente para qualquer um é a mesma tensão quatro entre a torneira e o dreno.

Outros pontos notáveis:

  • Esse problema desaparece quase completamente quando o principal é desligado (às vezes ele mostra ~ .1V no meu DMM barato ...)
  • Parece ser mais de um circuito que cria essa voltagem.
    • Esta tensão aumenta à medida que a água sai dos tubos de drenagem (começa em torno de 1v, cai para 0 quando há água parada e quando o plugue é puxado e não resta água parada, ele volta para 1 e aumenta gradualmente conforme a água escoa para longe).
  • Acontece no chuveiro e afunda no banheiro, mas em nenhum outro lugar da casa.
  • Este banheiro particular tem toda a tubulação de cobre.
  • Pouco antes de notarmos este problema, eu fiz um trabalho de encanamento que quebrou a continuidade da tubulação de cobre. Desde então, colei o PVC e a tensão continua ...
  • Também vale a pena mencionar que a casa tem três saídas de pinos por toda parte, mas nenhuma delas parece realmente estar aterrada ... Eu ainda não encontrei um terreno pirata, mas isso é possível.
  • Outro caminho que eu esperava tomar em breve é consertar a polaridade invertida na tomada em que nosso alcance de gás está conectado ... Não sei se isso teria alguma coisa a ver com a questão da água.

Qualquer ajuda com este assunto seria muito apreciada! Não conseguimos usar esse banheiro por quase um ano.

Obrigado!

Edit: Acabei de abrir o painel atrás do chuveiro na esperança de ligar o tubo de drenagem para os tubos de abastecimento, mas ficou surpreso ao ver que o dreno para o chuveiro é realmente PVC. Vendo como é esse o caso, a ligação dos tubos de drenagem de metal restantes poderia resolver esse problema ainda? Eu sei que eventualmente é algo que deve ser feito, mas estou tentando usar o chuveiro antes de consertar qualquer outro problema na casa.

    
por Clint Warner 20.11.2017 / 22:29

2 respostas

A sua declaração chave aqui está no seu ponto # 7.

It is also worth mentioning that the house has three prong outlets throughout, but none of them appear to actually be grounded... I have yet to find a bootleg ground, but that is possible

Isto está dizendo uso você tem uma residência que foi construída antes de 1965 e foi originalmente instalado como um sistema não aterrado. Isso também significa que você tem ou teve terra de água fria. Você novo encanamento provavelmente interrompeu.

Você precisa passar por seu encanamento e certificar-se de que todas as suas tubulações estejam voltadas para o solo original. Além disso, você precisa corrigir seu problema de três pinos instalando GFCI's em seus receptáculos, conforme descrito no Artigo NEC Sec. 210-7 (d) (3).

link

@Clint Warner comenta e edita

Eu peguei seu comentário e editei quando verifiquei o Stack Exchange no meu e-mail e parece que você está fazendo duas perguntas.

Primeiro de tudo que li nesta pergunta. Parece-me que sua morada não está fundamentada.

From neutral (this outlet's polarity might be reversed, the wires are too old to determine color) to the faucet, there is ~60V, from neutral to the drain, there is ~24V.

Então, primeiro sugiro que você estabeleça um novo sistema de aterramento.

Simplesmente ignore a peça de proteção de iluminação e o aterramento no máximo de pontos disponíveis em sua residência (água fria, haste acionada, etc.). Eu até mesmo colocava uma ponte de ligação entre a torneira do chuveiro e o primeiro ponto no painel. Também gostaria de encontrar todos os locais onde o encanamento de cobre original foi substituído por plex e ligação entre o cobre de cada lado. Eu não posso ter certeza, mas isso pode consertar isso. Caso contrário, você precisará obter uma empresa local que tenha alguém com muita experiência em problemas de aterramento e tenha o equipamento de teste adequado.

Seu segundo problema em ter uma caixa pequena demais é fácil de responder, mas não é tão fácil na aplicação. Você realmente precisa substituir a caixa. Eu recomendaria uma caixa de plástico padrão pelo menos 2 1/2 "deep. Eu não tenho um vídeo em particular sobre isso, mas eu aposto que existem vários vídeos do youtube que você pode como substituí-lo. E ainda pode exigir alguns cortes e remendos.

Espero que isso ajude e boa sorte

    
22.11.2017 / 00:26

Dada a sua resposta de que não há banheira de jato, aquecedor de água instantâneo naquele banheiro e você afirmou isso

"I had some plumbing work done that broke the continuity of the copper piping." You did not notice until after that work was done, so it worked previously.

Eu suspeito que o reparo do encanamento envolvido prendendo / correndo de parafusos para suportes e um desses parafusos / pregos está tocando seu encanamento e uma linha elétrica. Não é difícil fazer em uma casa antiga, pois não há suporte de proteção para evitar que isso aconteça ou, pelo menos, dar um aviso.

    
30.11.2017 / 21:57