1

Há uma tomada dupla de três pinos em um dos banheiros. De repente, parou de funcionar. O banheiro também tem quatro interruptores de luz. Todos eles funcionam. Eu desliguei o disjuntor, removi o receptáculo da tomada, coloquei as sondas multímetro vermelho no fio branco e a sonda preta no fio preto. A leitura flutua entre 0,11 e 0,112. Eu sei que o multímetro funciona porque eu testei outros pontos e obtive leituras de 120.1 ou 121. Qual poderia ser o problema com essa saída?

    
por Liv Bare 31.05.2018 / 21:18

2 respostas

Pesquise por pontos de venda que não estejam funcionando em outro lugar da casa. Comece com os banheiros. Você provavelmente tem um monte de tomadas em cadeia em um circuito. A "correção" mais simples será se uma dessas saídas incluir proteção GFCI que tenha desarmado e todas as outras saídas começarão a funcionar novamente. Se não for esse o caso, você deve verificar cada saída na corrente para uma conexão solta ou quebrada.

    
31.05.2018 / 21:26

Resolvido! Obrigado manassehkatz e tudo mais. A saída no outro banho de hóspedes é gfi e foi tropeçou (ou seja o que for chamado). Empurrado na aba (ou o que quer que seja chamado) e voltou para a saída problema com o medidor e está mostrando 120.xx volts ac. Yay! Obrigado.
Btw, o diagrama de fiação da casa é marcado GFI para a saída do problema; não é. Vai substituí-lo por uma tomada GFI. Obrigado novamente. E a propósito, os dois banheiros não estão no mesmo disjuntor.

    