Este é um trabalho de hack total.
É super barato, mas nem isso ; há lugares em que o dinheiro foi gasto desnecessariamente. Mas a obra é um desastre cheio de bêbados. Ninguém fez nenhuma pesquisa nem pediu ajuda. A instalação é realmente perigosa, e pode colocar a pequena casa em chamas em um problema elétrico não relacionado na instalação que está conectada, mesmo.
Apenas para mostrar o que há de errado com o painel: # 12 em um circuito de 30A, sem barra de aterramento, alças duplas, grampo de falta, disjuntor duplo onde a AFCI pode ser necessária, não provisão para painel solar, caminho muito pequeno (não pode atender aos mínimos da NEC para contagem de circuitos). E se for ao ar livre: caixa interna ao ar livre, cabo NM ao ar livre, braçadeira externa necessária (eles não permitem 2 cabos), entrando desnecessariamente em uma caixa do topo.
Multi-sourcing e solar
Meu primeiro pensamento foi que existem quatro tipos de conexões RV: 120V / 15A comuns (você sabe qual), trailer TT30 120V / 30A, NEMA 14-30 (240V / 30A) e NEMA 14-50 (240V / 50A) que você vê nos grandes RVs construídos em quadros de ônibus. E então você tem energia solar em cima disso.
E primeiro eu pensei, "vamos te dar uma opção de transferência line / gen". Mas então percebi que são bem grandes. Mesmo um que é parte integrante do painel (como o da Siemens) não muda o neutro, o que é um requisito absoluto aqui!
Então, o que eu quero é montar uma entrada 14-50 (ou 14-30 se você tiver certeza de que nunca precisará de mais de 30A). Bem ao lado, um pequeno compartimento onde você pode guardar um cabo curto com uma tomada de 14 a 50 na extremidade. Para funcionar no modo solar, desconecte-se do shorepower, abra este compartimento e conecte o soquete na entrada. Se você é super afiado, você recria tudo isso para que você possa deixá-lo enquanto reboca.
Se o seu poder de terra não for 14-50, você armazena uma variedade de adaptadores. A maioria está prontamente disponível em lojas de RV, ou uma mão firme pode fazê-los.
O painel de serviço
Na verdade, esse é um painel de serviço, é tão pequeno que é difícil reconhecer como um. Não vai fazer. É um cheapie de US $ 19,99 da Home Depot e a pior marca que eles vendem (eu acho). Nós vamos gastar mais como $ 100 em um painel adequado . O tamanho do painel é um fator, por isso preferimos painéis densos em tamanhos menores. Isso faz com que os competidores Eaton CH ou Square D QO (sim, Square D novamente, mas desta vez sua linha industrial ), desde que eles embalam a funcionalidade full disjuntor em 3/4 do espaço. (O GE Qline vai longe demais, seus interruptores de meia altura não podem executar funções essenciais, além de ser um painel fino se você usar os disjuntores de tamanho grande.)
No que diz respeito a espaços, o que me preocupa é que um inspetor possa vir e exigir que você tenha o número mínimo de circuitos da NEC - e também, alguns circuitos são uma boa ideia . O antigo construtor usou um disjuntor de "material duplo" para empinar 2 circuitos em um espaço de disjuntor. Não conte com isso, porque esse inspetor pode exigir que você use disjuntores AFCI ou GFCI - e esses não existem em material duplo.
Usando o painel de serviço para separar cargas solares
Você pode querer desconectar automaticamente cargas não essenciais enquanto estiver em energia solar. E agora é a hora de pensar nisso, porque há uma maneira inteligente de fazer isso de graça , agora enquanto estamos projetando o painel. Você vê, o poder norte-americano vem em duas "pernas" de 120V. As pernas são normalmente apenas para mais poder. Eles normalmente não são designados a tarefas diferentes, mas eles poderiam ser . Leia o meu Q & A no material duplo, que fala muito sobre como os painéis são separados em dois polos.
Portanto, planeje seu painel para que o poste L1 atenda às cargas que você faz quiser em energia solar, e o poste L2 sirva cargas que você não quer em energia solar. É importante não instalar nenhuma carga de 240V , , e evitar o uso de um método de ligação arcaico chamado MWBC, também conhecido como shared-neutral.
Depois disso, o cabo que eu mencionei? Você liga o inversor como 120V e conecta apenas L1 no soquete.