Umidade do porão aumenta quando a Central A / C está em execução

1

Com relação à umidade, parece que tenho o efeito pretendido no meu porão quando meu A / C central está funcionando ...

Eu moro em Maryland e tenho uma casa de estilo Cape Cod dos anos 60 com um porão inacabado, principalmente abaixo da série. Eu me mudei recentemente, então ainda estou sentindo todas as nuances.

Eu tenho um desumidificador definido para 50% em um canto do porão que alimenta o poço sump. Eu tenho um desumidificador menor no canto oposto definido para 55% (apenas no caso) - eu meio que mantê-lo como um backup. No meio do porão, eu tenho um higrômetro que leu 46-50% na primavera com essa configuração. Perfeito.

Eu notei recentemente que quando o A / C central está funcionando, a umidade no termostato do primeiro andar diminui muito bem ... mas a umidade do porão sobe continuamente. O combo desumidificador não consegue acompanhar. Eu já vi o higrômetro subir para 60% e nem está quente ainda. Qualquer mudança de temperatura no porão é insignificante. Quando os ventiladores centrais de A / C são acionados ... a umidade do subsolo diminui à medida que os desumidificadores funcionam ... É um constante empurrão / puxão.

Eu não vejo nenhum registro aberto no porão ... apenas um amortecedor ponderado de algum tipo que eu não conheço .. parece estar fechado.

Eu inicialmente pensei que os dutos expostos estavam baixando a temperatura no porão, aumentando assim a umidade relativa ... mas não tenho certeza se é esse o caso. Parece que a umidade está sendo introduzida de alguma forma. O sistema está puxando a umidade externa das paredes e janelas do porão?

Mais informações (adicionadas posteriormente)

Minha linha de condensado bombeia para dentro do fosso ... Eu não vi nenhum vazamento perceptível ou poça d'água, mas vou checar novamente.

No entanto, as mudanças na% de umidade são repentinas ... e o higrômetro central está a 15 pés do ventilador ... dado que, a menos que fosse um grande problema de água, eu tenho que imaginar que é um ar ou fenômeno baseado em temperatura.

Depois de brincar com algumas calculadoras on-line ... não é difícil pular 5% de umidade ... diminuir a temperatura em 1 grau e aumentar o ponto de orvalho em 1 grau e você basicamente fez isso. Aposto que o ar vaza e os dutos expostos são provavelmente os culpados.

    
por MSwDE 23.05.2018 / 16:41

2 respostas

Está puxando o ar de fora

Quando o ar-condicionado começa, é de alguma forma puxar o ar mais úmido de fora para o porão. O ar quente pode conter muito mais umidade, então em um dia quente, o ar externo que está abaixo de 50% de umidade relativa entra no seu porão frio e se torna ar com mais de 50% de umidade relativa.

Já que o porão já é legal, decida se você quer o porão como parte do seu envelope AC e, em caso afirmativo, direcione e lacre de acordo. Como você sabe, o AC já desumidifica, portanto, executar um desumidificador ao lado não faz sentido.

    
23.05.2018 / 18:29

Verifique sua linha de condensado. Sistemas de ar condicionado condensam a água do ar. Isso significa que o ar condicionado será mais baixo que o ar não condicionado. No entanto, se a água não desaparecer, ela evaporará novamente e aumentará a umidade. O condensado pode ser removido de duas maneiras:

1 - Fluxo de gravidade para um dreno. Isso é o melhor porque, exceto pelo bloqueio em uma linha, é praticamente garantido que funcione.

2 - Bombeie até um dreno. Além do entupimento das tubulações, se houver um problema com a energia da bomba ou uma falha da própria bomba, o condensado não irá para onde deveria ir. Dependendo da natureza do problema, isso poderia resultar em uma poça em algum lugar que fica até que ela evapore em seu porão, ou possa até resultar em uma inundação.

É até possível que a linha de condensação se obstrua dentro do manipulador de ar, embora, quando isso acontece, normalmente não demore muito para que você veja a água saindo em algum lugar que não deveria.

Portanto, encontre sua linha de condensado e certifique-se de que ela está indo para onde deveria estar, não entupida, bomba (se houver) funcionando, etc. Quando meu ar-condicionado está funcionando, tenho um gotejamento lento um fluxo constante de condensado indo para o ralo do chão. Eu estou em Maryland, então sua experiência deve ser semelhante.

    
23.05.2018 / 16:49