Bem, você tem:
- Nenhuma conexão na caixa, apesar de parecer ter uma (bastante possível com fiação de alumínio se os métodos apropriados não forem seguido, pelo que entendi - mas tenho pouca experiência pessoal lá)
ou
- o fio terra para essas caixas está quebrado ou não está conectado em algum lugar entre essas caixas e o painel principal. O que realmente faz muito sentido se você tiver duas caixas nesse estado; provavelmente um está conectado ao outro, e o fio está quebrado ou não conectado ao que o outro se conecta.
Eu confio que, como proprietário de uma casa de fiação de alumínio, seus novos recipientes são marcados como adequados para fios de alumínio?
Editar: não? Sério?
Como o @Speedy Petey diz, isso realmente não é uma alternativa aceitável ao uso dos receptáculos corretos. Incêndios na casa não são muito divertidos. Para rastrear o problema, se esta extremidade estiver conectada corretamente, você precisa verificar a extremidade mais distante do fio para uma conexão adequada - você pode descobrir que é possível identificar qual saída é a próxima na linha, identificando a alimentação dos fios de alimentação. as tomadas de probelm - olhe lá para uma conexão pobre entre os dois fios terra.
@Chief Dois lápis parece estar deixando de observar que você tem romex de alumínio com um fio terra - o problema não é a falta de fio terra, é a falta de fio terra que está sendo conectado em algum momento.
Você não está entendendo que a conexão com a caixa não "aterrou magicamente a tomada" - a caixa está sendo aterrada (ou melhor, deveria estar) sendo conectada ao fio terra do cabo. Esse fio não está conectado até o terra do painel principal das duas saídas problemáticas. Você, ou um eletricista competente (eu realmente tenho dúvidas sobre continuar a usar um que sugira que a pasta anti-ox é um substituto adequado para usar dispositivos marcados CO / ALR ou COALR) precisa rastrear onde essa falta de conexão está acontecendo e conserte-o com um conector aprovado para uso em fios de alumínio (e pode não estar conectado agora, porque não foi conectado a um conector adequado ou não foi preparado adequadamente).
A US CPSC defende uma abordagem mais avançada de pigtailing fio de cobre para as extremidades do alumínio fio com um conector aprovado para eliminar o risco de incêndio da conexão de alumínio de forma permanente. Então você pode usar conectores normais apenas de cobre.
Este não é um lugar para soluções "criativas". A casa que você queima pode ser sua.