Por que a válvula de alívio de pressão não funciona como esperado? [fechadas]

0

Meu aquecedor de água tem 4 anos de idade. Eu notei água muito quente saindo de todas as torneiras, sem água fria e um ruído de assobio. Adicionado um regulador para parar o refluxo em água fria. Válvula de alívio de pressão substituída, todas as torneiras começam a vazar. NOVA Válvula de alívio de pressão começou a vazar - a substituiu novamente, agora que uma vaza também! Ter um redutor de pressão para reduzir a pressão da água que entra na casa na linha principal - ajuste a 60 PSI.

Existe um trocador que fica no topo do aquecedor de água no calor do piso. Alguém pode POR FAVOR dizer o meu porque minha válvula de alívio de pressão não vai funcionar? Eu estou no terceiro em três semanas. Eu também passei por 3 aquecedores de água em dez anos. AJUDA!

    
por Deb Gng 29.01.2018 / 16:40

1 resposta

Parece que você precisa de um tanque de expansão para o sistema de água quente. Quando você aquece a água, ela se expande. Se não há lugar para isso, a pressão aumentará até que algo aconteça. Você também pode precisar ajustar (ou substituir) o (s) termostato (s) no aquecedor de água.

Um PRV atua também como uma válvula de retenção, de modo que 60 PSI dentro da casa que entra no aquecedor de água pode se tornar uma pressão muito maior quando a água fria é aquecida, se nenhuma válvula estiver aberta usando água. A nova válvula de retenção (que você chama de regulador, mas eu aposto que não é) faz a mesma coisa mais perto do aquecedor de água.

    
30.01.2018 / 02:18