A simples substituição do primeiro receptáculo no grupo por um receptáculo GFCI fornecerá proteção a todo o grupo (se conectado corretamente).
Receptáculo GFCI
Localize os alimentadores
AVISO:
Este procedimento só deve ser realizado por pessoas com as ferramentas e conhecimentos adequados. E deve ser realizado com extrema cautela.
Quando você abrir a caixa que contém o primeiro receptáculo no grupo, notará que dois cabos entram na caixa. Um cabo traz energia da caixa do disjuntor / fusível (alimentador) e o outro transporta energia para o restante do circuito. Você terá que descobrir qual cabo é qual, então você sabe como conectar o receptáculo GFCI.
- Comece desligando a energia na caixa do disjuntor / fusível.
- Desconecte o receptáculo e posicione todos os fios de forma que eles não entrem em contato uns com os outros ou com qualquer outra coisa condutiva.
- Ligue a energia novamente.
- O uso de um medidor de tensão múltipla ou sem contato determina qual conjunto de fios é qual. A alimentação da caixa do disjuntor / fusível terá energia, enquanto a linha que vai para o resto do circuito não terá.
- Marque os fios de alguma forma e desligue a energia.
AVISO:
Se você tiver uma leitura de voltagem em mais de um conjunto de fios, PARE, não siga o restante destas instruções. contate um eletricista local.
Conecte o GFCI
No receptáculo GFCI, você notará que um conjunto de terminais é rotulado como " LINHA " e o outro é rotulado como " LOAD ".
- Conecte os fios do cabo marcado como sendo da caixa do disjuntor / fusível aos terminais rotulados como " LINHA " (Preto para latão, branco para prateado, verde / descoberto para verde / terra e a caixa se é metal).
- Conecte os fios do outro cabo aos terminais rotulados como " LOAD ".
- Instale o receptáculo na caixa.
- Ligue a energia.
- Pressione o botão Redefinir no receptáculo GFCI.
AVISO:
Se o receptáculo não for reinicializado, a fiação será conectada incorretamente ou conterá uma falha. Entre em contato com um eletricista para concluir o trabalho.
Disjuntor GFCI
Alternativamente, você pode instalar um disjuntor GFCI para proteger todo o circuito.
AVISO:
Este procedimento só deve ser realizado por pessoas com as ferramentas e conhecimentos adequados. E deve ser realizado com extrema cautela.
- Desligue o disjuntor.
- Remova o fio preto do terminal no disjuntor.
- Localize o fio "neutro" branco associado ao circuito (deve originar-se do mesmo cabo).
- Remova o fio "neutro" branco da barra de barramento neutro.
- Remova o disjuntor (deve-se ter cuidado para não tocar na barra de bus quente enquanto o disjuntor é removido).
- Instale o disjuntor GFCI.
- Conecte o fio branco do disjuntor GFCI à barra de barramento neutra.
- Conecte o fio "neutro" branco do circuito ao disjuntor GFCI.
- Conecte o fio "quente" preto do circuito ao disjuntor GFCI.
- Ligue o disjuntor.
AVISO:
Se o disjuntor não for reinicializado, a fiação será conectada incorretamente ou conterá uma falha. Entre em contato com um eletricista para concluir o trabalho.
Teste o GFCI
Quando o dispositivo GFCI estiver instalado, ele deverá ser testado pelo menos uma vez por mês para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
- Pressione o botão Testar .
- Pressione o botão Redefinir .
Se o GFCI não for reinicializado, o GFCI está ruim, a fiação está incorreta ou há uma falha. Corrija quaisquer falhas e / ou instale um novo dispositivo GFCI.