Você deseja instalar uma tomada à prova de intempéries abaixo do nível em uma janela de saída do porão que seja propensa a inundações. Aplique o Artigo 682 da NEC, que o instrui a determinar o datum elétrico e a instalar qualquer dispositivo não submersível a pelo menos 2 pés acima do plano de referência.
Por exemplo, suponha que uma bomba falhe com a tomada energizada. Nesse caso, sua linha de inundação pode atingir o topo da janela de saída ou o topo da janela de saída. O dado elétrico seria 2 pés acima dessa linha e sua tomada à prova de intempéries deve ser instalada acima deste plano.
Se a bomba do depósito for submersível, você precisará instalar uma desconexão local Isso precisará ser não mais do que 30 "da bomba, provavelmente um interruptor dentro da caixa à prova de intempéries.
Considere se a tomada e a bomba impedirão a saída do porão em uma emergência. A janela pode ser aberta por dentro? Se a bomba bloquear uma parte da janela ou reduzir o tamanho efetivo adequadamente, determine se a janela e o poço continuam atendendo aos padrões locais de saída. Nem todas as janelas devem ser qualificadas como uma janela de saída, mas será necessário pelo menos uma que faça isso. Consulte a seção R310 do Código Residencial Internacional e / ou quaisquer códigos locais aplicáveis.