Posso instalar tomadas nos poços da minha janela?

4

Estou ajudando meus pais a instalar bombas de depósito operadas por bateria em três poços de janela para lidar com um problema persistente de inundação. Estamos executando um circuito protegido por GFCI a partir de um sub-painel próximo a cada local para os leilões de bateria.

É aceitável instalar tomadas montadas na parede (com conduíte de plástico cheio e coberturas resistentes a intempéries) abaixo dos poços das janelas de saída?

    
por isherwood 26.04.2017 / 20:43

1 resposta

Você deseja instalar uma tomada à prova de intempéries abaixo do nível em uma janela de saída do porão que seja propensa a inundações. Aplique o Artigo 682 da NEC, que o instrui a determinar o datum elétrico e a instalar qualquer dispositivo não submersível a pelo menos 2 pés acima do plano de referência.

Por exemplo, suponha que uma bomba falhe com a tomada energizada. Nesse caso, sua linha de inundação pode atingir o topo da janela de saída ou o topo da janela de saída. O dado elétrico seria 2 pés acima dessa linha e sua tomada à prova de intempéries deve ser instalada acima deste plano.

Se a bomba do depósito for submersível, você precisará instalar uma desconexão local Isso precisará ser não mais do que 30 "da bomba, provavelmente um interruptor dentro da caixa à prova de intempéries.

Considere se a tomada e a bomba impedirão a saída do porão em uma emergência. A janela pode ser aberta por dentro? Se a bomba bloquear uma parte da janela ou reduzir o tamanho efetivo adequadamente, determine se a janela e o poço continuam atendendo aos padrões locais de saída. Nem todas as janelas devem ser qualificadas como uma janela de saída, mas será necessário pelo menos uma que faça isso. Consulte a seção R310 do Código Residencial Internacional e / ou quaisquer códigos locais aplicáveis.

    
03.05.2017 / 23:13