Como posso resolver o vazamento de ar sob as placas da soleira da parede?

1

Eu tenho um problema com vazamento de ar sob as placas de base da nossa nova casa. Eu sei que haverá alguma diferença de temperatura, mas que tal uma diferença de 8 ° a 10 °? Parece ser tudo em toda a casa. A casa é construída em uma laje.

Eu puxei o carpete para trás em áreas e uma preocupação que tive foi que parecia que a placa da soleira estava curvada e não apertada na laje. Eu poderia enfiar um canivete entre o prato da soleira e o concreto. O empreiteiro fez um teste de soprador na casa e me garante que estamos no padrão de vazamento de ar.

Um dos armários pode ser de 49 ° a 55 ° em um dia frio. Isto não é normal. Em um ponto eles puxaram o tapete de volta nesta área problemática e você pode ver a luz do dia da garagem sob a placa de base. Eles aplicaram calafetar em um canto do armário, mas ainda há uma grande diferença de temperatura. Qualquer sugestão seria ótima!

    
por Micah 12.03.2017 / 17:27

2 respostas

Se a laje de concreto não for perfeita, e nenhuma é, há sempre a possibilidade de haver um espaço entre a parte inferior da placa inferior e a superfície da laje. No caso de uma laje mal preparada, isso poderia ser mais proeminente.

De volta ao dia em que ajudei a construir casas, desenrolávamos uma tira estreita (mais ou menos da mesma largura que a placa inferior) desse material de espuma cor-de-rosa. O material da célula fechada tinha cerca de 1/4 de polegada de espessura e preenchia as lacunas entre a placa inferior e a laje de concreto. Era compressível de modo que em áreas onde a placa tinha um bom encaixe e / ou firmemente presa à laje por meio do parafuso de ancoragem, ela seria comprimida com força.

    
12.03.2017 / 17:53

Isso é fácil. Calafetar as lacunas com 100% silicone, poliuretano ou calafetar butil. Em seguida, reinstale seus rodapés.

    
12.03.2017 / 18:06