Ventoinha da unidade externa Coleman 6230-901 funcionando lenta (e continuamente)

2

Eu tenho um antigo celular de aluguel e a bomba de calor está operando normalmente, exceto que o ventilador da unidade externa está funcionando o tempo todo (a menos que o disjuntor esteja desligado), e ele roda muito devagar. O capacitor de funcionamento mede 28uf versus sites de peças mostrando 35uf.

Eu poderia acreditar que isso poderia causar o problema lento, mas não o problema "o tempo todo". O esquema mostra um ventilador de uma velocidade, então não acho que seja confuso sobre o que deveria fazer. Além disso, o esquema mostra o capacitor "run" ligado como um capacitor de partida para o compressor. O capacitor de "partida" mostra ser a tampa inicial do ventilador.

Aquece muito bem, embora aumente rapidamente devido à falta de fluxo de ar. Eu não tinha um medidor quando removi os capacitores, então posso investigar um pouco mais amanhã.

Eu substituí os chicotes de fios na unidade interna há algumas semanas, pois eles haviam desenvolvido um todo intermitente e derretido. É uma unidade 3500A912 com um adaptador 5871. Se eu precisar de uma nova bomba de calor, vou descartar o celular. Infelizmente, eu passei um par de $ K fazendo tetos e tapetes.

    
por user263463 11.01.2018 / 22:31

1 resposta

O motor está em curto com o case. Ele precisará ser substituído.

    
12.01.2018 / 16:55