Um interruptor de limite alto pode fazer com que o ventilador do forno funcione continuamente?

2

Meu forno estava funcionando bem. Notei que a unidade estava soprando ar frio. Verificou os queimadores do forno e eles estavam desligados. Eu desliguei a unidade no termostato e o soprador continuou a funcionar. A única maneira de desligar a unidade foi na caixa do disjuntor. A / c unidade ainda funciona normalmente. Este poderia ser o interruptor de limite no forno?

    
por Paul 15.09.2014 / 01:38

1 resposta

Sim. Um interruptor de limite alto ruim causaria isso. O forno está tentando purgar o calor que acha que está lá. Normalmente, a chave limitadora será reinicializada quando a temperatura cair. Um interruptor ruim permanecerá aberto, então o ventilador funcionará continuamente.

Isso geralmente é causado pelo fluxo de ar deficiente através do forno, que é mais frequentemente devido a alterações pouco frequentes no filtro. O forno sobreaquece continuamente e, eventualmente, o limite superior não reinicializa.

Certifique-se de alterar o filtro com freqüência e garantir que todos os registros e devoluções estejam abertos e livres de obstruções.

    
15.09.2014 / 03:11