Há mais alguma coisa com a qual eu deveria me preocupar enquanto coloco o cabo de paisagismo de baixa voltagem através de uma parede externa?

1

Estou conectando um transformador magnético toroidal de 300 watts localizado na minha garagem; ele é classificado para uso interno e externo, estou usando seu plugue em um circuito GFI e estou usando um cabo de alimentação 12/2 (12vac) classificado para uso em enterramento no solo. Estou planejando perfurar um orifício de cerca de 0,5 polegadas e usando 1/2 conduíte de pvc do transformador através da parede e abaixo do lado externo no chão. Espera-se que a carga máxima que será colocada neste transformador seja de cerca de 40 watts, usando LEDs, com um alcance máximo de cabo de cerca de 160 pés.

Existe algum outro requisito que eu deveria estar ciente?

    
por albert johnson 26.06.2015 / 21:08

1 resposta

40 watts em 12 vac é de cerca de 4 ampères, o que deixa bastante headroom no cabo 12ga (que é normalmente classificado para 20 amps (com perda de calor e fatores de segurança incluídos). Mas e se o seu fio for cortado? No pior dos casos, a corrente máxima que um transformador de 300 watts pode colocar (se realmente for um watt de 300 watt, não é de 310 watt ou 315 watt) é 25 ampères que está flertando com o limite de perigo do cabo. Fusível de 20 A no lado secundário do transformador, use fio 10ga ou coloque um fusível de 2 A no lado primário do transformador Fusíveis de 2 A podem ser um truque para encontrar, 10 ga é caro, mas um 15 ou 20 ampère O fusível funcionará muito bem, considerando-se apenas 12 v. E como você está puxando menos de 5 amperes, um fusível menor ficaria bem.

    
26.06.2015 / 23:52