O tubo piloto do aquecedor de água continua recebendo condensação nele

0

Eu retirei a linha algumas vezes para apagá-la, mas a condensação continua voltando e fazendo com que a luz piloto se apague ... ela permanece acesa por um tempo depois que eu limpo a condensação ... talvez um dia ou então

    
por Rhenson 20.06.2018 / 17:38

2 respostas

A condensação provavelmente aparece depois que a chama se apaga. Queima de gás produz água.

A cada poucos anos, com um aquecedor de água a gás, é necessário substituir o termopar. O termopar é aquecido pela chama de gás que produz um pequeno sinal elétrico. Se esse sinal for perdido, o aquecedor se apaga.

    
20.06.2018 / 19:48

Para mim, parece que você precisa de uma perna de gotejamento. Uma perna de gotejamento é geralmente instalada após a válvula de fechamento local, é um T simples com um mamilo de 6 "ou mais que está tampado apontando para baixo. Com uma perna de gotejamento a umidade e alguma ferrugem caem no mamilo, eu tive uma casa que eu teve que limpar a perna de gotejamento a cada ano, outros nunca precisaram de limpeza 1 gota de água na sua válvula de gás ou piloto é suficiente para causar problemas e uma perna de 6 "gotejamento é geralmente suficiente para a maioria das casas.

    
10.01.2019 / 15:30