Como posso adicionar circuitos de 120v a um subpainel de 240v sem neutro?

1

Eu quero conectar minha garagem separada de um painel secundário que fornece 240 volts para minha unidade de CA e bomba de água. Meu problema é que não há perna neutra neste painel. Eu tentei unir meu neutro ao chão, mas isso não funcionou, porque além de ter 120 volts quando eu coloco meus multímetros em preto e neutro, eu também tinha 120 volts em preto e terra. O que devo fazer

    
por James Brown 28.06.2017 / 13:15

2 respostas

Você deve entrar em contato com um eletricista local licenciado. Você não deve fazer o que está tentando, pois pode ser uma violação de código e / ou perigosa.

O circuito que fornece a sua bomba de água e ar condicionado está dimensionado para fornecer apenas essas cargas. Adicionar mais cargas a esse circuito provavelmente irá sobrecarregá-lo e causar dores de cabeça no futuro.

Se você quiser fornecer a garagem, você vai querer instalar um alimentador de tamanho adequado entre o painel principal e a garagem. Isso pode exigir um painel adicional na garagem e exigirá a ligação e o aterramento adequados na garagem.

Se o alimentador de painel for grande o suficiente para abastecer a garagem, e tudo que você precisa é um neutro. Você terá que executar um neutro de tamanho adequado, do painel principal ao subpainel. Você não pode usar o condutor de aterramento como neutro.

Como parece que você está um pouco acima da sua cabeça, você pode querer entrar em contato com um profissional para fazer o trabalho corretamente.

Como nota lateral ... Em um sistema de fase dividida simples de 120 / 240V, você deve medir 120 volts entre o solo e as pernas quentes. Você também deve medir 120 volts entre quente e neutro, 240 volts entre os hots e 0 volts entre terra e neutro.

    
28.06.2017 / 13:45

Primeiro, o mix ground e o neutral estão fora . Eles são fios muito diferentes com propósitos muito diferentes. As pessoas costumam confundi-las porque percebem que estão ligadas ao painel main . Eles mal entendem o propósito desse vínculo.

OK, alguma pessoa inteligente decidiu salvar um fio e configurar um painel de apenas 240V. Também é possível que o solo que ele lhe deu fosse queijo.

Conecte o neutro corretamente ao subpainel

Você pode substituir o cabo do subpainel principal por um cabo / 3 ou, se estiver no conduíte, operar um neutro. Em seguida, o subpainel terá um ponto morto e você poderá conectá-lo normalmente. Este seria um bom momento para visitar novamente o tamanho das cargas que compartilham esse painel, porque se você precisar fazer o upsizing do fio e do disjuntor, agora é a hora.

Em um subpainel, o neutro e o terra devem ser separados. Eles devem ser separados em todos os lugares, exceto no local de ligação projetado.

Como esse local de ligação está no painel principal, muitos painéis principais têm todos os neutros e aterramentos jogados no mesmo barramento. De fato, muitos painéis são vendidos sem um barramento de terra separado , na suposição de que serão painéis principais. Para o uso de subpainel, eles exigem que você compre um barramento de aterramento acessório e remova as correias / parafusos de ligação que prendem o barramento neutro ao chassi do painel.

Se você tiver um desses, precisará voltar a uma instalação elétrica adequada que suporte aquela marca de painel, compre um ônibus de aterramento e mova os terrenos existentes para ele. Em seguida, remova os parafusos / tiras de fixação do barramento neutro, para que você tenha um barramento neutro adequado.

Use um transformador

Essa é uma estratégia muito séria, e ainda não aborda a questão de saber se você tem energia suficiente nesse subpainel para suportar todas as suas cargas.

Como é uma dependência, você precisará instalar um sistema de aterramento (hastes de aterramento) mesmo assim . Por que não torná-lo um serviço derivado separadamente? Forneça 240V somente a partir do subpainel e, em seguida, use um transformador para obter 120 + 240 ou apenas 120. Esses transformadores estão prontamente disponíveis tão baratos quanto US $ 100 usados.

Este transformador alimenta um painel. Como isso é derivado separadamente (ou seja, é isolado da fonte), este não é um subpainel, é um painel principal e deve ter a ligação neutra. A terra deve ser localmente derivada das hastes de aterramento locais na dependência externa.

    