Quanta ventilação eu preciso em um telhado pequeno?

6

Este pequeno edifício tem uma pegada de 10 'x 12' com um telhado de duas águas (lateralmente, de modo que os frontões estão separados por 10 '). Inclinação é 4:12, então o pico é apenas 2 'acima das paredes. Meu cume não é ventilado, então eu vou estar usando ventilação de empena.

O edifício é semelhante a uma cabine, de modo que o teto terá parede de alvenaria, uma barreira de vapor e isolamento. Haverá muito vapor de água para ser tratado e o interior terá sua própria ventilação. Nosso clima é muito ameno (represas de neve e resfriamento de verão raramente são um problema), mas a umidade é alta a maior parte do ano.

Eu sei que é comum desabafar em beirais / soffits, mas eles são mais fáceis de construir se eu pular a ventilação lá. Como meu telhado tem apenas 10 'de comprimento, acho que o meio do sótão ainda terá fluxo de ar suficiente apenas com as aberturas de extremidade do frontão. Isso está correto?

Eu li que a regra básica para dimensionar a ventilação telada é a área do sótão / 150, mas a área / 100, se é a persiana também. Se eu fizer apenas a ventilação do final do frontão, então eu coloco metade disso em cada extremidade, correto?

Alguma outra dica?

    
por Jay Bazuzi 22.10.2012 / 02:59

2 respostas

A ventilação deve ser de 1/300 da área do teto isolado, distribuída uniformemente em lados opostos do edifício. (1/150 se a inclinação for menor que 1 em 6)

Então, se você vai com seu número de 1/150 mencionado em sua pergunta, ou 1/300: usando qualquer abertura maior do que 8 "x 8" em cada extremidade da empena você já está indo bem acima e além de qualquer requisito, assim como lares sherlock mencionados em seu comentário, não pense demais nisso.

Se você usar uma abertura de 12 "em forma de persiana redonda ou octogonal em cada extremidade, estará com segurança acima de 1/300, 1/150 e 1/100.

"The recommended ventilation ratio to provide for vented attic assemblies when an air barrier is present, is the 1:300 ratio (as specified by most building codes). This is based principally on good historical experience and simple psychrometric analysis (Handegord & Giroux, 1984)." - Building Science Digest 102 (2006-10-26) - Understanding Attic Ventilation

    
13.02.2013 / 20:00

Seu tamanho parece comparável ao meu galpão, que é 11'x9 ', também um telhado de cumeeira simples com um feixe de cumeeira. O que eu fiz quando coloquei os painéis de compensado do telhado foi manter a borda superior dos painéis em ambos os lados cerca de 3 "de distância do feixe cume assim quando eu definir telhas, usei um cume vent. Eu também tenho sofitos / facia e ter simples 4 (2 de cada lado) 4 "soffit respiros (apontando para baixo). Não sei se é tarde demais para você instalar o ridge vent, mas acho que é a melhor solução contra o mofo no teto e outras formas de condensação. Ao contrário de você, eu não tenho drywall no interior - é apenas uma ferramenta bem derramada em esteróides (tem água e energia).

    
14.02.2013 / 00:32