A ventilação deve ser de 1/300 da área do teto isolado, distribuída uniformemente em lados opostos do edifício. (1/150 se a inclinação for menor que 1 em 6)
Então, se você vai com seu número de 1/150 mencionado em sua pergunta, ou 1/300: usando qualquer abertura maior do que 8 "x 8" em cada extremidade da empena você já está indo bem acima e além de qualquer requisito, assim como lares sherlock mencionados em seu comentário, não pense demais nisso.
Se você usar uma abertura de 12 "em forma de persiana redonda ou octogonal em cada extremidade, estará com segurança acima de 1/300, 1/150 e 1/100.
"The recommended ventilation ratio to provide for vented attic assemblies when an air barrier is present, is the 1:300 ratio (as specified by most building codes). This is based principally on good historical experience and simple psychrometric analysis (Handegord & Giroux, 1984)." - Building Science Digest 102 (2006-10-26) - Understanding Attic Ventilation