Posso instalar luzes em um circuito de 20 ampères com tomadas já conectadas?

3

Nunca consegui fazer a seguinte pergunta e obter uma resposta simples e direta e gostaria de saber por que há uma controvérsia e qual é realmente a resposta.

A pergunta: Um circuito de 20 amp a 12 AWG para receptáculos que são receptáculos de uso geral em áreas residenciais pode ser usado para fornecer energia a uma luz ou duas e os interruptores que controlam a luz ou as luzes? Se a energia é tão facilmente fornecida por um circuito de iluminação com espaço nela, então é claro que se usaria isso. Mas se o suprimento mais conveniente para as luzes é este circuito de 20 ampères 12 AWG, então ele pode ser usado?

Eu tenho dito sim mais vezes do que não. Mas as respostas não têm uma abordagem mais detalhada sobre o assunto no que se refere ao código.

    
por user11933 29.05.2013 / 21:50

2 respostas

De acordo com o 2011 National Electrical Code, não há problema em misturar iluminação e receptáculos em um circuito de 15 ou 20 ampères.

2011 National Electrical Code

Article 210 Branch Circuits

210.23 Permissible Loads.
(A) 15- and 20-Ampere Branch Circuits. A 15- or 20-ampere branch circuit shall be permitted to supply lighting units or other utilization equipment, or a combination of both, and shall comply with 210.23(A)(1) and (A)(2).

Por alguns motivos pelos quais as pessoas tendem a evitar isso na prática, dê uma olhada na minha resposta a outra pergunta .

    
30.05.2013 / 13:14

Sim, pode. Áreas diferentes possuem regras para carga em um circuito. Contanto que você não tenha problemas de carregamento, você está bem fazendo isso. Muitas pessoas não misturam tomadas e iluminação para manter o quarto aceso, se houver uma falha de energia em um, no entanto, isso não é uma regra difícil e é apenas uma boa prática.

    
29.05.2013 / 22:50