De acordo com o 2011 National Electrical Code, não há problema em misturar iluminação e receptáculos em um circuito de 15 ou 20 ampères.
2011 National Electrical Code
Article 210 Branch Circuits
210.23 Permissible Loads.
(A) 15- and 20-Ampere Branch Circuits. A 15- or 20-ampere branch circuit shall be permitted to supply lighting units or other utilization equipment, or a combination of both, and shall comply with 210.23(A)(1) and (A)(2).
Por alguns motivos pelos quais as pessoas tendem a evitar isso na prática, dê uma olhada na minha resposta a outra pergunta .