O mesmo básico se aplica, mas haverá diferenças no revestimento de fios, dependendo do uso da propriedade. Alguma ideia ainda de que espaço será usado, legalmente falando? Montagem, varejo, armazenamento de doninhas raivosas?
Eu não sou um eletricista licenciado, mas tenho anos de experiência com trabalhos elétricos em conformidade com o código (permitido e inspecionado) para propriedades RESIDENCIAIS que possuo. Atualmente estou me preparando para fazer algumas modificações elétricas em um espaço comercial que alugo, e gostaria de fazer o trabalho sozinho.
Meu projeto será limitado à extensão de circuitos existentes e à substituição de fiação, conduíte, tomadas, interruptores e equipamentos antigos. Estou familiarizado com o conceito básico de fiação residencial monofásica vs fiação comercial trifásica, mas, além de passar fio através de conduíte, qualquer uma das diferenças entra em jogo a jusante de o painel principal ?
O mesmo básico se aplica, mas haverá diferenças no revestimento de fios, dependendo do uso da propriedade. Alguma ideia ainda de que espaço será usado, legalmente falando? Montagem, varejo, armazenamento de doninhas raivosas?
Você usa o canal praticamente universalmente, a menos que seu AHJ diga que você não precisa. O conduíte de metal é o chão. AC não é.
Você também trabalha no fio THHN / THWN, e usa o fio trançado , a menos que seja um masoquista. Shucking Romex está certo, exceto para tranças.
Nós tendemos a usar o 12AWG porque estamos presos, é um bolo para trabalhar, e AHJs como o 12AWG, e isso significa que não há backstabs, nunca.
E você usa um lote de cores. Um portador de romex residencial só vê 3 cores: preto branco vermelho, e você sabe que o cara está por perto quando todas as THHN no canal são cores da bandeira nazista. Você definitivamente deve comprar todas as cores sob o sol, especialmente cinza, que é a cor alternativa para o neutro. Prove o arco-íris!
As pessoas da Romex estão habituadas a usar cores diferentes para coisas que são realmente as mesmas. Se o seu circuito 3way é supply-3w = 3w-lamp, vermelho e preto para mensageiros? Use amarelo e amarelo. Os dois mensageiros são a mesma coisa . (E talvez vermelho ou laranja para o funcionamento da lâmpada, uma vez que é uma comutação quente). Mesmo com 2 hots em um circuito de 240 - preto e preto, você não precisa diferenciá-los.
Aqui está um ótimo exemplo de o que não deve ser feito: Dois conduítes paralelos, 8 fios em cada. Um conduíte possui fios 10AWG: 4 vermelhos e 4 pretos, para circuitos de 240V. A outra conduta tem fios de 12 AWG: 2 vermelhos, 2 pretos, 4 brancos. As marcas caíram. Por comprimentos de corte, é óbvio que ele quis dizer que cada circuito de 240V tem 1 vermelho e 1 preto, mas você não pode distingui-los! UGH! Eu estou puxando tudo para fora, e com a substituição mínima do fio, reorganizando-o assim:
10 AWG: Cada canal recebe 2 vermelho e 2 preto. 12AWG: cada canal recebe um de branco, cinza , preto e vermelho ou azul . (É assim que eu digo os condutores separados.) Agora é estúpido - fácil distinguir todos os fios. Como faço para distinguir os dois circuitos de 240V em cada conduíte? Fácil, os dois negros são o circuito 1, os dois vermelhos são o circuito 2.
É um alucinante, não é?
A fita também é sua amiga. Obter fita multicolor e não poupá-lo. É bom para agrupar e bom para marcação. Você não tem permissão para observar os pontos em ponto morto ou neutro, então branco, cinza ou verde é apenas um marcador.
O máximo realista para conduítes é de 4 circuitos e há apenas 2 cores neutras. Portanto, cole seus tons de cinza neutros em branco e seus neutros brancos em cinza, para mais duas cores.
Uma diferença óbvia é que o NEC possui vários artigos para "ramos requeridos" e espaçamentos de receptáculos para várias salas em instalações residenciais, mas quase nenhum em comerciais.
Tags electrical