Níveis muito baixos de umidade na construção nova em casa - sobre ventilação?

1

Acabei de comprar uma nova casa nos subúrbios de Boston com a data de novembro de 2017. A casa se sentiu estranhamente fria e com frio e tive que aumentar o calor cerca de 4 graus acima do que costumo usar. Normalmente eu me sinto confortável aos 68 anos, mas nesta casa o calor precisa ser de 72 para conforto equivalente. Além de se sentir um pouco desconfortável, tem estado muito seco dentro de casa nas últimas duas semanas. Eu comprei 2 Higrômetros ThermPro e eles leram constantemente 10-13 RH nas últimas 2 semanas. Neste momento, está 5 graus no exterior e a UR é medida a 11%, tanto no andar de cima como no de baixo.

Temos dois exaustores que parecem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ambos estão localizados nos banheiros em cada andar. Eu removi a tampa de ventilação e há um interruptor que diz que ambos estão operando em 110CFM. Isso significa que a ventilação total é 220CFM? Curiosamente, em nosso pacote de auditoria de energia em casa que recebemos, diz que a taxa de ventilação mecânica é 145CFM. Eu me pergunto por que a diferença?

Eu tentei transformar os dois exaustores em 50CFM para um total de 100CFM e a casa parece um pouco mais confortável, mas a umidade muito baixa não mudou. Esses fãs estão correndo o tempo todo. O interruptor de parede não os desliga.

Preocupa-me que, mesmo no 100CFM, a casa esteja sendo ventilada demais, fazendo com que o ar frio seja puxado para dentro da casa através do envelope do prédio e esgotando o ar quente e úmido muito rapidamente, fazendo com que a casa secasse. Eu também estou preocupado com o problema oposto no verão - muito ar úmido sendo puxado para dentro da casa.

Aqui estão as especificações da casa:

Estatísticas básicas da casa:  - 2700 pés quadrados  - sótão inacabado + cave  - espuma de spray no sótão + cave  - fibra de vidro nas paredes exteriores  - calor de ar quente forçado. Zona dupla com fornos no porão e no sótão  - 8 pés tectos.

Informações da auditoria energética  - Taxa de infiltração: Htg 688 Clg: 688 CFM50  - Método: teste da porta do soprador

De 2016 IECC r-406 Relatório do Índice de Energia Confirmada  - R402.4 - Taxa máxima de vazamento de vazamento de ar no envelope: (3 ACH50 para    CZ3-8) PASSE

Os níveis de UR de 10-15% nos meses de inverno são incomuns para um clima frio como Boston?

Minha casa pode ser muito ventilada?

    
por bradforj287 02.01.2018 / 04:06

3 respostas

Se você tem uma economia de energia, casa muito apertada, então por que você executaria um exaustor de qualquer tamanho 24/7? Ventiladores do banheiro só devem ser executados quando os ocupantes estão tomando banho ou fazendo a outra coisa que requer ventilação. Eu permitia que os fãs corressem quando o banheiro estivesse ocupado, seja pelo uso de um temporizador ou por um detector de movimento. Se você precisar de muita ventilação, abra uma janela! Existem sistemas de recuperação de energia que movem o ar para dentro e para fora da casa e mantêm uma pressão equilibrada em casa. Eles têm um tipo de mecanismo de troca de calor, para transferir calor entre o ar de saída e de entrada para tornar as unidades "mais verdes" ou energeticamente amigáveis. Ah, a propósito, ao contrário da opinião de algumas pessoas, sistemas de aquecimento de ar forçado ou qualquer sistema de aquecimento não "secam" a umidade em qualquer casa. A umidade é relativa à temperatura, elevando a temperatura do ar diminui a umidade relativa e visa / versa. Para sua casa, você terá que adicionar 1 ou talvez 2 umidificadores de toda a casa para os sistemas de aquecimento. Aumentar a umidade das casas produzirá uma sensação mais confortável a uma temperatura mais baixa.

    
02.01.2018 / 12:53

Um fã vai eu acho que é mais que suficiente. Eu diria que 30 minutos a cada 24 horas é suficiente. Um umidificador seria uma boa adição. Termostatos variam consideravelmente.

    
02.01.2018 / 04:59

I'm worried that even at 100CFM the house is being over ventilated causing cold air to be pulled into the house through the building envelope and exhausting warm moist air too quickly causing the house to dry out.

O ar quente sendo expelido para fora não está úmido, porque está quente. Quando você aquece o ar, reduz sua UR (inversamente, ao resfriar o ar, você aumenta sua UR). Assim, como o seu forno aquece o ar de admissão, a UR do ar quente resultante é baixa. Quanto mais frio ou seco for o ar de entrada, menor será a UR do ar aquecido.

Este é um problema muito comum no inverno, especialmente nos climas do norte (e 10% de umidade relativa não é incomum). Muitas pessoas usam umidificadores para adicionar umidade ao ar para manter a umidade relativa em um nível mais confortável. Algumas pessoas usam umidificadores em quartos individuais (de cama), ou você pode instalar um em seu forno para umidificar toda a casa.

Baixos níveis de umidade levam a pele seca e lábios rachados; mais choques de eletricidade estática; aumento da condensação nas janelas, especialmente de manhã; portas e janelas enfiadas ou não fechadas adequadamente; danos a móveis de madeira maciça.

O ar a uma dada temperatura pode conter alguma quantidade de vapor de água. A umidade relativa (UR) é uma medida da quantidade de vapor de água que o ar está segurando em relação à quantidade total que pode conter. A capacidade de umidade do ar aumenta com a temperatura - então o ar quente pode reter mais água do que o ar frio. O ar que chega ao seu forno está segurando uma certa quantidade de água. Como é aquecido pelo forno, ele não perde * dessa umidade - mas, como é mais quente, a quantidade total de água que ele pode reter aumenta e, portanto, a UR cai.

* ou apenas muito pouco

    
02.01.2018 / 15:05