Seu problema real é um ponto morto perdido.
É por isso que suas tensões estavam indo de 80 a 240V. O fio neutro quebrou entre o painel e o poste. Isso precisa ser corrigido. A menos que esteja em seu painel, é o problema da empresa de energia e deve ser reportado como falta de energia , o que realmente é. Desligue tudo até que seja.
Se ligar um terreno melhora significativamente as condições, isso diagnostica prova do problema neutro, mas NÃO é uma correção legítima ou segura !!! Não deve continuar por mais um minuto. Feche tudo e conserte o neutro.
Como seu painel não parece ter um disjuntor principal, você precisaria ligar para sua empresa de energia elétrica e fazer com que eles saiam e puxe o medidor. Eles precisam fazer isso de qualquer maneira para investigar o ponto morto perdido.
Agora pode ser um bom momento para obter um metro pan que contenha um disjuntor principal . Gostaria de obtê-lo e tê-lo pronto para quando a empresa de energia sai para consertar o neutro. Eles podem se encaixar de graça, já que estão lá de qualquer maneira e substituindo a solução de problemas.
Outras coisas
A coisa boa sobre um disjuntor principal na bandeja do medidor é se você desligá-lo, todo o seu painel está desenergizado , o que torna o painel mais seguro para trabalhar e faz um substituto de painel inteiro seguro para DIY . Não que haja algo errado com um painel QO! É pequeno para o meu gosto.
No entanto, acho que você definitivamente tem um painel "regra de seis" de barramento dividido.
Encha o orifício vazio no slot 28 com um disjuntor sobressalente. Eles fazem placas de vedação adequadas, mas eu os considero frágeis e caros, e os disjuntores são baratos e muito mais fáceis de encontrar. Etiquete-o N / C.
O fio terra de cobre zincado está bem. Você não pode usar alumínio para fios terra.
O alumínio grande está bem e de fato preferível, desde que os talões são de alumínio . Cuidado com o fio de alumínio de bitola pequena (12-8 gauge) em casa nos circuitos das ramificações. Isso é o material assustador. Até recentemente, a abordagem de reparação era correr ao redor gritando e arrancar o cabelo, depois rasgar o fio. Hoje, há um dispositivo mágico chamado disjuntor AFCI que detecta falhas de arco, com o qual estamos preocupados com o fio de alumínio. Que, com terminações CO-ALR ou Alumiconns, eu dormia bem à noite.
É definitivamente um painel "barramento dividido" da Regra dos Seis.
Agora, a doação inoperante de um painel da regra dos seis, olha os 12 espaços superiores (onde os seis separadores two-pole da regra-seis vão). Siga todos os seus fios. Todos eles são contabilizados ? NÃO. Os cabos extras de gordura do Breaker 1 não saem do painel.
Seu fio superior faz uma coisa muito improvável, que parece uma ilusão de ótica, mas não é: ele vai para baixo, logo à esquerda do terminal L1. Olhe de perto na posição vazia 9, você pode vê-lo novamente à esquerda do ônibus, com o mesmo spackle espalhado sobre ele. E logo à direita do terminal L2 há um fio igualmente gordo que é quase todo obscurecido, que só pode ser seu parceiro. Painel de barramento dividido .
Agora olhe para o Espaço 14, lado direito. Compare com os espaços 28 e 30. Veja como o barramento é diferente ali, como em estranhamente ausente ? Barramento dividido .
Eu não sou fã. Eu transformaria qualquer painel da Regra-De-Seis em um painel de Regras-de-Um, tendo apenas um disjuntor na área da Regra de Seis. O QO faz disjuntores de encaixe do tamanho de 200A que cabem lá, então eu alimentaria um subpainel externo. (o subpainel interno é muito pequeno).
** Se você realmente sabe o que está fazendo, pode ativar determinadas cargas, por exemplo, Cargas somente 240V (que não possuem neutro).