Por que o meu painel de serviço elétrico não possui um disjuntor de desconexão principal?

3

Eu tinha outra pergunta sobre a eletricidade em meu galpão que agora entendo, mas em um dos comentários :

Either this is a real oddity (a split bus QO) or a severe Code violation (MLO panel improperly used as a main panel with no service disconnecting means)

Fora

O painel

Por trás da capa

Parte superior do painel

Painel Principal Interno (Closeup)

Parte Inferior do Painel

Na parte inferior, você pode ver os grossos fios pretos entrando pela parte de trás do lado esquerdo.

No lado direito você pode ver o grande fio de alumínio nu na braçadeira por si só - isso sai da parede e está conectado à haste de aterramento. Isso realmente não existia até que nosso poder de energia estava curto com o solo e nossa eletricidade começou a balançar descontroladamente de 80v-240v, o que causou a faixa de energia que tínhamos debaixo de nossa cama não apenas para trip, mas o capacitor (?) Derretido / fundido para cima e começou a se soldar a arco. Essa foi uma maneira emocionante de acordar de uma soneca. Mas não havia opção de apenas virar um disjuntor principal e cortar a energia, então eu só tinha que fazer isso manualmente.

Então, o que é com meu painel? Isso é normal? Foi pelo menos uma coisa legal para fazer na década de 1970, quando minha casa foi construída?

    
por Wayne Werner 30.06.2017 / 20:10

3 respostas

Seu problema real é um ponto morto perdido.

É por isso que suas tensões estavam indo de 80 a 240V. O fio neutro quebrou entre o painel e o poste. Isso precisa ser corrigido. A menos que esteja em seu painel, é o problema da empresa de energia e deve ser reportado como falta de energia , o que realmente é. Desligue tudo até que seja.

Se ligar um terreno melhora significativamente as condições, isso diagnostica prova do problema neutro, mas NÃO é uma correção legítima ou segura !!! Não deve continuar por mais um minuto. Feche tudo e conserte o neutro.

Como seu painel não parece ter um disjuntor principal, você precisaria ligar para sua empresa de energia elétrica e fazer com que eles saiam e puxe o medidor. Eles precisam fazer isso de qualquer maneira para investigar o ponto morto perdido.

Agora pode ser um bom momento para obter um metro pan que contenha um disjuntor principal . Gostaria de obtê-lo e tê-lo pronto para quando a empresa de energia sai para consertar o neutro. Eles podem se encaixar de graça, já que estão lá de qualquer maneira e substituindo a solução de problemas.

Outras coisas

A coisa boa sobre um disjuntor principal na bandeja do medidor é se você desligá-lo, todo o seu painel está desenergizado , o que torna o painel mais seguro para trabalhar e faz um substituto de painel inteiro seguro para DIY . Não que haja algo errado com um painel QO! É pequeno para o meu gosto.

No entanto, acho que você definitivamente tem um painel "regra de seis" de barramento dividido.

Encha o orifício vazio no slot 28 com um disjuntor sobressalente. Eles fazem placas de vedação adequadas, mas eu os considero frágeis e caros, e os disjuntores são baratos e muito mais fáceis de encontrar. Etiquete-o N / C.

O fio terra de cobre zincado está bem. Você não pode usar alumínio para fios terra.

O alumínio grande está bem e de fato preferível, desde que os talões são de alumínio . Cuidado com o fio de alumínio de bitola pequena (12-8 gauge) em casa nos circuitos das ramificações. Isso é o material assustador. Até recentemente, a abordagem de reparação era correr ao redor gritando e arrancar o cabelo, depois rasgar o fio. Hoje, há um dispositivo mágico chamado disjuntor AFCI que detecta falhas de arco, com o qual estamos preocupados com o fio de alumínio. Que, com terminações CO-ALR ou Alumiconns, eu dormia bem à noite.

É definitivamente um painel "barramento dividido" da Regra dos Seis.

Agora, a doação inoperante de um painel da regra dos seis, olha os 12 espaços superiores (onde os seis separadores two-pole da regra-seis vão). Siga todos os seus fios. Todos eles são contabilizados ? NÃO. Os cabos extras de gordura do Breaker 1 não saem do painel.

Seu fio superior faz uma coisa muito improvável, que parece uma ilusão de ótica, mas não é: ele vai para baixo, logo à esquerda do terminal L1. Olhe de perto na posição vazia 9, você pode vê-lo novamente à esquerda do ônibus, com o mesmo spackle espalhado sobre ele. E logo à direita do terminal L2 há um fio igualmente gordo que é quase todo obscurecido, que só pode ser seu parceiro. Painel de barramento dividido .

Agora olhe para o Espaço 14, lado direito. Compare com os espaços 28 e 30. Veja como o barramento é diferente ali, como em estranhamente ausente ? Barramento dividido .

Eu não sou fã. Eu transformaria qualquer painel da Regra-De-Seis em um painel de Regras-de-Um, tendo apenas um disjuntor na área da Regra de Seis. O QO faz disjuntores de encaixe do tamanho de 200A que cabem lá, então eu alimentaria um subpainel externo. (o subpainel interno é muito pequeno).

** Se você realmente sabe o que está fazendo, pode ativar determinadas cargas, por exemplo, Cargas somente 240V (que não possuem neutro).

    
30.06.2017 / 21:32

Este não é um painel de "barramento dividido".

É um painel "Main Lug Only" padrão que é ilegal usar como painel principal. Pode ser usado como um sub-painel, mas não como o principal.

Veja se você pode encontrar um kit complementar para o disjuntor principal. Eu duvido que você possa, já que o deadfront não tem um knock-out para um breaker principal. Mas vale a pena olhar.

Caso contrário, o painel deve ser substituído por um painel normal do disjuntor principal. Pode ser viável transferir apenas as entranhas do painel do disjuntor principal para esse compartimento e usar o novo deadfront. É assim que você não precisa remover e substituir todo o gabinete.

Boa sorte e fique seguro!

    
30.06.2017 / 20:27

Concordo com o ArchonOSX, isso não parece um painel dividido. A resposta à sua pergunta é não, isto não era código (NEC) em 1977, a menos que a base do medidor tivesse um disjuntor. Nos anos 70 e 80, não havia problema em puxar um medidor para fazer manutenção e chamar a empresa de energia, então eles trocavam o medidor e colocavam um novo selo (às vezes, apenas um novo selo). Eu coloquei alguns painéis de serviço para as casas mais antigas dessa maneira. Sua área pode ter sido negligente na adoção / aplicação de código que estão atualmente no código 2014 de acordo com o NEC 15 de junho de 2017. Você deve ter uma desconexão principal e eu questionaria a fiação da casa se nenhum disjuntor disparasse quando os MOVs estivessem em suas réguas de energia estavam em curto (é assim que eles limitam os picos de energia). Eu trabalhei em casas no passado que contornaram o medidor para uma parte da (s) casa (s) que alguns tinham proteção de disjuntor, algumas não.

    
30.06.2017 / 21:15