Por que meu novo holofote aciona o disjuntor?

0

Estou trocando um holofote existente por isso:

link

A luz existente funciona bem. A nova luz funciona desde que não esteja aparafusada na caixa elétrica. Se estiver tocando na caixa elétrica quando a luz acender, o disjuntor irá desarmar (acompanhado por um ruído de estalo e algumas faíscas).

Algumas informações básicas: Minha casa foi construída nos anos 50. Não estou ciente de nenhuma saída que esteja realmente aterrada. O poder do holofote é controlado por um interruptor na minha cozinha. O eletroduto sai da parede, do lado de fora do interruptor, para uma luz fluorescente da garagem e, em seguida, para o holofote.

Na caixa elétrica do holofote, há um fio vermelho (quente) e um fio branco (neutro). O projector tem três fios: preto (quente), branco (neutro), verde (terra). Conecto os dois fios quentes (vermelho ao preto), os dois fios neutros (branco ao branco) e deixo o fio terra verde desconectado e tampado. Mais uma vez, funciona perfeitamente quando os fios estão conectados, mas a luz não está aparafusada na caixa elétrica.

Qualquer teste que eu tenha feito com um voltímetro analógico parece estar correto. Quando a energia está ligada: vermelho (quente) para branco (neutro) lê ~ 110V. Vermelho (quente) para a caixa elétrica lê ~ 110V. Branco (neutro) para a caixa elétrica não registra uma leitura. Com o poder desligado, não há leitura.

Originalmente, presumi que algo estava errado no upstream. Eu verifiquei tudo o que eu esperaria por trás do interruptor da cozinha (o mesmo procedimento de teste acima). Eu ainda não puxei a lâmpada fluorescente para verificar sua caixa elétrica, mas a fiação no aparelho parece bem (nada exposto).

Estou me perguntando se algo está errado dentro da nova luz, lol. Isso parece improvável, mas acho que é possível. Espero ter explicado isso bem o suficiente. Tenho certeza que é óbvio que não sou especialista em eletricidade.

    
por Matt 11.06.2018 / 18:38

2 respostas

O verde / terra deve estar conectado. Meu entendimento (outros mais especializados me corrigirão se eu estiver errado) é que se a caixa para o holofote for de metal e tiver conduíte de metal voltando para o interruptor, etc., então a caixa deve ser aterrada e a coisa normal a ser feita sem um fio terra vindo para a caixa é conectar o fio terra do holofote à caixa de metal. Se a caixa NÃO estiver aterrada, isso não prejudicaria nada (mas NÃO forneceria o solo esperado, mas não é pior do que um fio terra limitado, o que não é bom e provavelmente não é considerado uma instalação completa / adequada). Mas se a caixa estiver de alguma forma quente, então (a) você tem uma situação perigosa e (b) toda vez que tocar o projetor do holofote (que deve ser conectado ao fio terra do holofote internamente) à caixa de metal você irá desarmar o circuito . Então, vejo dois cenários prováveis:

1 - o Floodlight é bom. Box é ruim (em curto para quente?). Necessidade de diagnosticar / corrigir problema na caixa, o que pode ser um pouco complicado. Verifique a tensão entre o neutro e a caixa de metal - deve ser 0 V, se eu entendi a natureza do aterramento do neutro / aterramento corretamente. Se é 120 V (ou algo mais do que alguns V) então eu acho que sua caixa de metal é quente (MUITO ruim) ou quente / neutra invertida em algum lugar (também MUITO ruim) - descobrir qual requereria um pouco de trabalho de detetive - mas definitivamente precisa consertar antes de instalar a luz. Acabei de notar que você testou o teste neutro / caixa = 0 V e quente / caixa = 110 V, de modo que indicaria que a caixa está OK (embora não se saiba se é um aterramento adequado) que leva a ...

2 - O Floodlight é ruim. Com o holofote desconectado do circuito, use um testador para verificar a continuidade (ou baixa resistência) entre (a) fio terra e caixa de metal - (boa), (b) fio quente e caixa de metal (MUITO ruim), (c) arame neutro e caixa de metal (ruim, mas se eu entendi as coisas corretamente, isso não deve causar uma viagem de quebra de faiscas). Se (b) ou (c), acho que você tem um holofote defeituoso.

    
11.06.2018 / 18:55

Primeiro, se o conduíte é de metal e não está danificado ou mal corroído, então esse é um caminho de aterramento adequado . Eu tenho uma fábrica cheia de coisas, milhas de fio e não um fio terra para ser visto. Isso choca os recém-chegados, mas os eletricistas profissionais que trabalham no 480 não piscam. Isso é normal.

O problema é: a) você não acreditou que estava aterrado; b) você não se deu ao trabalho de ligar primeiro. Você está efetivamente conectando-se ao aterrissar o equipamento na caixa de junção, e é por isso que ele só falha.

O problema é que, para os não-filósofos, a conexão last aciona a falácia lógica de hoc, ergo propter hoc : desde que Y siga X, portanto Y é causado por X. Como a anexação de terra falhou, "ground must be bad".

Se você tivesse ligado primeiro, este seria um conto bem diferente (e um simples, de longe). Uma vez que a ligação hot falha, a lâmpada deve estar com defeito . Ainda uma falácia lógica, mas a resposta correta.

    
11.06.2018 / 22:25