Forma de saída GFCI para circuito de 20 amp vs 15 amp - o que significa a pequena linha na saída?

1

Meu empreiteiro recentemente adicionou um circuito de 20 ampères à minha cozinha enquanto o reformava. Ele explicou que o circuito era de 20 Amp e que as tomadas que não são GFCI que ele instalou possuem a pequena linha horizontal na lateral, que eu sempre achei que fosse o designador de uma saída de 20 Amp e de um circuito de 20 Amp. Ou seja, eu pensei que a "pequena linha extra" é usada para conectar um dispositivo de 20 Amp que tem uma configuração de plugue diferente de um Amp de 15 Amps.

E até encontrei respostas aqui e aqui que confirma o que eu sempre pensei: se tem a linha é 20-Amp, e se não é 15-Amp.

Mas notei que meu contratante instalou alguns GFCIs que não têm a linha extra ao lado do plugue. Eu mencionei isso para ele, e ele explicou que os pontos de venda do GFCI que ele instalou eram realmente de 20 Amps, eles simplesmente não têm essa linha extra.

Eu pensei que ele estava tentando economizar alguns dólares, instalando uma tomada de 15 Amp e assumiu que eu não saberia ou aviso, mas ele rapidamente me tranquilizou, puxando a tampa da placa e me mostrando o lado da tomada onde estava estampado no plástico “20 Amp.” Então agora estou confuso. O que significa a pequena linha na tomada? Existe uma diferença entre uma tomada de 20 Amp com ou sem a linha extra?

BTW, ao tentar pesquisar essa questão antes de postar, descobri que, mesmo que ele tivesse instalado tomadas de 15 Amp em um circuito de 20 Amp, ainda seria um código, como foi respondido por essas perguntas:

Eu moro nos EUA, para fins de códigos de fiação e tipos de tomadas relacionados a essa questão.

Atualizar

Eu desmontei a tomada novamente e vi os 20 Amp que o contratante apontou originalmente, mais 15 Amp no outro lado. Eu concordo com a resposta de que este é um receptáculo de 15 ampères com uma passagem de 20 ampères.

    
por jozolo 16.06.2017 / 17:41

3 respostas

Um receptáculo sem esse slot horizontal só é classificado para fornecer 15 amperes a um dispositivo conectado a ele. GFCIs não são uma exceção a isso. Esse selo de "20 Amps" provavelmente está indicando a taxa de passagem do receptáculo, ou a quantidade de corrente que ele pode fornecer aos soquetes abaixo dele .

Existem dispositivos GFCI com esse slot horizontal disponível, que fornecerá 20 amps para dispositivos conectados, e podem ser encontrados on-line com um Google rápido para "receptáculo GFCI de 20 ampères".

Você não pode conectar um dispositivo de 20 ampères diretamente a qualquer receptáculo sem essa barra horizontal, seja um receptáculo regular ou um GFCI.

    
18.06.2017 / 16:31

O NEC 210.24 permite que você coloque um receptáculo de 15A em um circuito de 20A se ele tiver 2 ou mais saídas em um circuito. O pensamento por trás disso é o uso do receptáculo. Está sendo usado para dispositivos classificados em 12A ou menos, ou está sendo usado para uma finalidade específica que requer um circuito de 20A? Portanto, é avaliar e aprovar a demanda do dispositivo em vez da demanda do circuito.

Qualquer dispositivo que requeira uma carga de 20A terá um conector de cabo com a configuração do 6-20R. Isso significa que não será capaz de se conectar a nenhum dispositivo 15A.

O receptáculo 15A padrão é um NEMA 6-15R e o receptáculo 20A é um NEMA 6-20R.

Espero que isso ajude.

    
16.06.2017 / 19:31

O Underwriter's Laboratories exige que todos os receptáculos de 15A (em sua face) tenham, internamente, caminhos de circuito classificados para 20A.

Isso dança junto com o Código Elétrico, que permite que receptáculos de 15A plural sejam usados em circuitos de 20A, como é o caso que você encontrará frequentemente em cozinhas e banheiros.

Ao fazer GFCIs 20A internamente, mas 15A em sua face, ele permite que você use o mesmo GFCI em ambos os circuitos 15A e 20A. Se o receptáculo tivesse o T-neutral, isso significaria que não poderia ser usado em circuitos de 15A.

    
22.12.2017 / 22:16